直管段的固定支架与方形补偿器的设置问题
guoguowy
guoguowy Lv.5
2011年10月18日 19:57:59
来自于采暖供热
只看楼主

一直管段长约70m,最大管径150,最小管径65,管内介质为0.5MP的饱和蒸汽,温度为152℃,直管上有9跟支管分别连着9个空气加热机组,计算的热伸长量大约为133mm,我想选用一个方形补偿器,想问一下固定支架放在什么位置比较合理,还有怎么选用方形补偿器。希望不吝赐教。

一直管段长约70m,最大管径150,最小管径65,管内介质为0.5MP的饱和蒸汽,温度为152℃,直管上有9跟支管分别连着9个空气加热机组,计算的热伸长量大约为133mm,我想选用一个方形补偿器,想问一下固定支架放在什么位置比较合理,还有怎么选用方形补偿器。希望不吝赐教
guoguowy
2011年10月19日 09:22:18
2楼
也没有人来回复,自己顶起来~
回复
zzxzwg
2011年10月19日 13:29:40
3楼
选一个补偿器不能满足补偿,因为一般每一分支前都要设一固定支架,每两个固定支架见间没有自然补偿都需要设置补偿器,如果选用方型补偿器,先计算出两固定支架间膨胀量,然后根据补偿量、管径,选择补偿器,设计手册上可查
回复
zhouxiaob
2011年10月19日 13:30:37
4楼
应该看一下支管的位置。固定支架最好放在引出管附近,对支管位移好些。70米的直管段不设补偿器也可以。
回复
whf8733873
2011年10月31日 18:28:14
5楼
你好,我想请教一下,1.如果我这两个固定支架间有两段不同的管径,比如DN25和DN32,那补偿器应该放在哪段管径上呢?
2.算L型自然补偿的时候,如果水平那根管子非常短,请问这样是不是就不能算是自然补偿了?
请指教!
回复
whf8733873
2011年11月01日 08:35:14
6楼
怎么没人回答呢?
回复
liwangy
2013年09月24日 16:32:28
7楼
设计手册上有
回复
大勺子
2013年09月24日 21:19:16
8楼
怎么回复的大侠们这么少呀
回复
liwangy
2013年10月09日 15:28:22
9楼
可以先定固定支架的位置,然后根据两固定支架之间的管道伸缩量选取补偿器,方形补偿器最好在两固定支架的中间
回复
liwangy
2013年10月09日 15:29:28
10楼
whf8733873 发表于 2011-10-31 18:28 你好,我想请教一下,1.如果我这两个固定支架间有两段不同的管径,比如DN25和DN32,那补偿器应该放在哪段管径上 …1.补偿量与管径没有关系2.非常短是什么概念?手册上可以查到短臂的最小长度的