三相不平衡,第三篇
tianxing456
2011年10月18日 15:36:52
只看楼主

1、10KV变压器容量为1600KVA,变压后空载电压为:A\B\C三相 239、239、239V。2、通过一段300M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V.(这台变压器现在只 供应这一路供电)3、当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到A\B\C,三相分别为229、214、226甚至更低。

1、10KV变压器容量为1600KVA,变压后空载电压为:A\B\C三相 239、239、239V。
2、通过一段300M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V.(这台变压器现在只 供应这一路供电)
3、当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到A\B\C,三相分别为229、214、226甚至更低。
4、经过母线槽的检查和紧固,未发现异常。
5、通过测试得出,在母线槽上各点电压成线性下降,最初10M电压降有0.5V左右。随之慢慢加剧压降。
6、求解决方案,也可联系q:447479197

[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-10-18 21:20 编辑 ]
免费打赏
whatr
2011年10月19日 13:45:32
12楼


补偿、或者改电缆供电
回复
tianxing456
2011年10月19日 14:51:25
13楼
单相设备基本没有,最多加起来就几千瓦。1、我是用电压互感器经过电子显示仪表显示,通过万用表确认的。