三相不平衡,第三篇
tianxing456
2011年10月18日 15:36:52
只看楼主

1、10KV变压器容量为1600KVA,变压后空载电压为:A\B\C三相 239、239、239V。2、通过一段300M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V.(这台变压器现在只 供应这一路供电)3、当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到A\B\C,三相分别为229、214、226甚至更低。

1、10KV变压器容量为1600KVA,变压后空载电压为:A\B\C三相 239、239、239V。
2、通过一段300M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V.(这台变压器现在只 供应这一路供电)
3、当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到A\B\C,三相分别为229、214、226甚至更低。
4、经过母线槽的检查和紧固,未发现异常。
5、通过测试得出,在母线槽上各点电压成线性下降,最初10M电压降有0.5V左右。随之慢慢加剧压降。
6、求解决方案,也可联系q:447479197

[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-10-18 21:20 编辑 ]
免费打赏
tianxing456
2011年10月18日 16:15:12
2楼
1、10KVA变压器容量为1600KVA,变压后空载电压为:A\B\C三相 239、239、239V。
shenzhen_aut
2011年10月18日 17:13:26
3楼
呵呵
1、如果母线的通流量,设计上能达到通过电流的要求,那么每10M电压降0.5V,说明母线排的材质实在有点值得怀疑。
2、末端电压分别是229、214、226,平衡度尚可。

木已成舟,大改不可能了,只能补救。
解决方案应集中在降低电流,来减少线路压降。

建议:在末端加就地无功功率补偿箱,通过就地无功补偿,减少母线上的无功电流,从而减少母线的总电流
负载均为异步电机,其自然功率因数通常不超过0.85,如末端补偿到0.95,总电流可降低12% !相信你可以将末端电压提到规定值。
技术指标可参考我公司的ATBX系列补偿箱产品,详见我公司网站。此处不便留链接,请谅。

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2011-10-31 16:28 编辑 ]
回复
一指慢
2011年10月18日 17:24:37
4楼
空载时电压为:
变压器端:239、239、239V
母排未端:235、235、235V
空载压降: 4 4 4
300M左右的母线空载压降就有4V
用何种仪表测得的??
负载时母排未端压降
母排未端空载时:235、235、235V
母排未端负载时:229、214、226
6 21 9
看来B相压降过大,是该相负荷大还是母排有问题?
负载时母排未端压降
变压器端:239、239、239V
母排未端:229、214、226
10 25 13
B相压降过大,是该相负荷大还是母排有问题?
“通过测试得出,在母线槽上各点电压成线性下降,
最初10M电压降有0.5V左右。随之慢慢加剧压降。”
你用的何种仪表呀?
回复
dazhongqigai
2011年10月18日 20:58:09
5楼
系统问题,本段所带负载尤其泵类负载启动瞬间会引起电压降比较大,建议对系统参数进行重新核算。随着负载增加本来就会导致本段低压母线系统压降降低。
回复
tianxing456
2011年10月19日 08:17:30
6楼
难道是说 我这里负载及分配不合理么? 求指教
回复
tianxing456
2011年10月19日 13:06:43
7楼
两级的电压是由 电压互感器测得,中间段我是用万用表测得 ,万用表和互感器测的电压均为一致。
回复
tianxing456
2011年10月19日 13:21:46
8楼
我们这里已经有补偿柜但是补偿柜有问题,没有补偿上去。
回复
whatr
2011年10月19日 13:27:33
9楼
封闭母线通常供电范围200m


你都300m了,电压损失预计8%、9%
所以出问题很正常

补偿不是有效办法、放大截面成本高。

建议你还是负荷中心放变压器

偏离了变电所选址的核心条文,总会导致各种问题。
回复
tianxing456
2011年10月19日 13:38:22
10楼
那有什么可行的方案解决问题吗?
回复
whatr
2011年10月19日 13:42:52
11楼



封闭母线内 导体不是对称排布,也没经过换位,电抗三相不平衡很正常。

按理,A C相电抗应该相同,而中间B相电抗最小,中间相压降应该最小才对
可是这个数据中间相压降最大。。。神奇

楼主是怎么测量的?测量过程?

单相用电设备有没有?
回复