【求解】照明电源配电箱进线带漏电保护断路器跳闸问题
gumingqiang
2011年10月18日 13:57:50
来自于断路器
只看楼主

几年前在变电站工程施工时,在进行安装完一个10Kv高压配电室的普通室内照明灯具(节能灯)后,从交流配电柜电源给上,380V电压到达10Kv高压配电室的照明配电箱之后,合上带漏电保护的进线断路器,再一一合上配电箱各个配电空开,一切正常。 但是测试安装的照明灯具是否有问题时发现,一合上照明灯开关,断路器立即跳闸。该室的交流照明灯布局分为前后两排,前排由前门后门的两个双控开关控制,后排灯具也如此。依依排查,照明回路没有发现什么问题,如果说是因为短路造成的话,首先应该跳掉照明空开,而不是越级跳掉配电箱进线断路器。百思不得其解,以为断路器有问题,更换一个新的漏电保护断路器,还是出现同样的问题。最后凭个人经验,把漏电保护断路器拆开,直接剪断里面漏电保护线圈的一根线,取消漏电保护功能。之后,在进行照明测试时,一切正常。虽然通过非常手段解决了问题,但是本人始终搞不懂在照明回路正常的情况下,为什么合上照明灯的开关,漏电保护断路器就会跳闸。请各位高手及专家交流讨论讨论。

2011年10月20日 19:21:35
12楼
可以肯定问题的关键就出在漏电断路器,那么造成他跳闸的原因有两点:
一、线路上就有漏电,杂散电流过大超过了漏电保护的整定值,但从你描述来看可能性较小;
二、电磁干扰造成,漏电保护装置误动作,你使用的环境就是配电房,高压10kV及变电设备的造成配电房电磁环境很强烈,这是造成漏电断路器误动作的最有可能原因!
回复
zhijunchen
2011年10月20日 20:05:05
13楼
可能中性线(N)存在漏电。
回复
littlefayork
2011年10月20日 20:45:45
14楼
总开关是额定电流是多少?
其它开关各带什么负载,额定电流又是多少,漏电是否有通过零线,若无通零线,肯定会跳的
回复
cscecxp
2011年10月21日 13:03:28
15楼
漏电跳闸和过载跳闸应该有区别,漏电跳的话需要复位的
回复
fuqiang580930
2011年10月21日 14:42:18
16楼
就是有的线外皮破了绝缘不好造成的把照明先换了就好了。
回复
田园居士
2014年01月17日 14:46:51
17楼
零线有接地点
回复

相关推荐

APP内打开