新风预热
xrrnjj
xrrnjj Lv.4
2011年10月18日 13:36:23
只看楼主

一个内蒙古的案子,恒温恒湿空调,走氟的,风量6500CMH,机外余压800Pa,新风比20%,有新风预热段,加热用热水,加湿用蒸汽,然后还有个再热段(电加热),总面积100㎡,万级40个平方,十万级60个平方,吊顶2。4m,我想问下,这个的话他的新风预热应该配多大的电加热,再热应该配多大,最好把计算方式也写一下,十分感谢啊

一个内蒙古的案子,恒温恒湿空调,走氟的,风量6500CMH,机外余压800Pa,新风比20%,有新风预热段,加热用热水,加湿用蒸汽,然后还有个再热段(电加热),总面积100㎡,万级40个平方,十万级60个平方,吊顶2。4m,我想问下,这个的话他的新风预热应该配多大的电加热,再热应该配多大,最好把计算方式也写一下,十分感谢啊
免费打赏
pangufantian
2011年12月01日 16:19:07
2楼
自己算吧
按风量算 从室外温度预热至5度就成了
回复
wangjiansheng994
2011年12月02日 15:53:51
3楼
现在你要算的应该是新风的电预热吧,电预热把风处理到5°就可以了。新风量×1.2×焓差
回复
afa0818
2011年12月05日 16:10:30
4楼
自由画下焓湿图,及查当地的冬天室外参数,查下两个状态点的焓值,楼上的公式算
回复