冷却塔的噪音问题
linger
linger Lv.2
2003年08月15日 09:51:23
只看楼主

有哪位前辈知道,怎样把冷却塔的噪音降到大概在55分贝左右

有哪位前辈知道,怎样把冷却塔的噪音降到大概在55分贝左右
免费打赏
痴弦笙
2003年08月15日 11:04:19
2楼
选用低噪音型号产品。
有的厂家生产超静音类型。
横流塔比逆流塔噪音小。
回复
linger
2003年08月15日 14:47:44
3楼
可是,我选用的是横流的呀,噪音还是太高,高了10个分贝呢,
回复
linger
2003年08月15日 15:01:26
4楼
目前该横流式冷却塔在屋顶上,由于噪音高出10个分贝,所以需要整改,请教前辈有何好的方法,冷却塔的噪音主要的顶端的风机上,更换轴承后,效果不明显。我想请问超静音类的冷却塔,是不是风机采用的形式不同?
回复
okle
2003年08月19日 10:27:10
5楼
to webmaster:前辈可否介绍下自然通风塔降噪装置?我做的工程环保部门提出噪音超标的问题,降噪装置效果是不是很明显?
回复
zhangkeqiang
2005年08月12日 21:18:00
6楼
选用低噪音的冷却塔产品
回复
bdbhj
2005年08月15日 23:34:04
7楼
风机是减速机传动的吗?建议改用皮带传动,能降低噪声。
回复
hustlcb
2005年08月16日 09:30:05
8楼
冷却塔的噪声处理麻烦主要是低频噪声,所以,必须选用低频噪声消声产品,对高频部分的噪声,处理起来还是很简单的。
回复
gd2036
2007年02月05日 21:42:35
9楼

请问如何处理?谢谢