和大家来讨论个事故。如果厂用电6KV变380V,变压器高压侧负荷开关熔断器一相爆裂,低压侧会有何现象?(假设B相爆裂)。为什么三相交流电一般只在A,C相上装PT,这样B相显示的值一般是不是容易出现假值或受干扰很大?

和大家来讨论个事故。如果厂用电6KV变380V,变压器高压侧负荷开关熔断器一相爆裂,低压侧会有何现象?(假设B相爆裂)。为什么三相交流电一般只在A,C相上装PT,这样B相显示的值一般是不是容易出现假值或受干扰很大?
免费打赏
lingxuct
2011年10月17日 16:59:06
2楼
如果Δ/Y n-11变压器高压侧B相熔丝断,低压侧C相的相电压正常,因它是受A、C两相高压电流的磁感应。A相和B相在低压侧只有额定值的1/2,因高压B相断开,高压绕组A相与B相串联后接在A、C两相的线路上,低压A、B两相的电压为同相位,与C相差180度!

用电压测量:(假设正常相电压为230V)Uc=230V,Ua=Ub=115V,线电压:Uab=0,Ubc=Uca=345V

PT=电压互感器,“为什么只在AC两相上装PT”的说法不太明白,电压互感器如果是VV接线,那也是接Uab和Ubc,且在B相上接二个电压互感器!凭什么说只在AC两相上装PT?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-17 17:05 编辑 ]
回复
淮岸听风
2011年10月21日 10:59:05
3楼
楼主的意思是只有A、C相装CT吧,从三相电压上能看出是哪一相故障。
回复
dgshyjm
2011年10月21日 13:38:57
4楼
路过,学习了!!
回复
最后一片枫叶
2011年10月21日 16:04:52
5楼
理论分析是这样的,但实际后台电脑显示为A,C相正常,B相为180V,线电压AC相420V,其余两相为340V。所以搞不明白!
回复
hui_tj
2011年10月21日 16:11:42
6楼
不是很了解,进来学习了!
回复
gumingqiang
2011年10月21日 17:11:15
7楼
路过学习一下
回复
lingxuct
2011年10月21日 18:05:10
8楼
5楼说的是Y/Y n-0结线组,B相高压断线。
回复
最后一片枫叶
2011年10月22日 15:25:42
9楼
但规程上写的是三角YD11接线,所以郁闷了!