4000A 如果要用GGD柜架,柜架是不是需要整个都用不锈钢做,还是后立柱用不锈钢就行了?
4000A 如果要用GGD柜架,柜架是不是需要整个都用不锈钢做,还是后立柱用不锈钢就行了?
2楼
不是不锈钢的问题;4000A断路器,你的GGD立柱和框架全部要加强。否则到时万一短路了强大的短路电动力把柜架打散了。
回复
3楼
采用不锈钢不是要加强强度问题,是为了解决磁问题,
回复
4楼
要采用不锈钢不是为了强度,强度问题很好解决 现在是为了电磁涡流问题,
回复
5楼
4000A电流时涡流非常厉害,而且还要注意降容问题,开关要垂直接线。
回复
6楼
为了解决磁问题,
回复
7楼
等待楼主关于涡流的解决方案,我对这个事也想知道答案