对于高层建筑的消防水池容积计算,包括2小时的室内消防水量,1小时的自动喷淋水量,至于室外消防水量该如何确定是否算入水池容积中?规范上说“室外消防水量不足部分”这句话该如何理解?请教各位同仁!
对于高层建筑的消防水池容积计算,包括2小时的室内消防水量,1小时的自动喷淋水量,至于室外消防水量该如何确定是否算入水池容积中?规范上说“室外消防水量不足部分”这句话该如何理解?请教各位同仁!
2楼
室外消防用水量在有保证的其他水源可以用作室外消防用水时,可以不计入其中。比如天然的水体,还有就是小区中的游泳池、水景等等。但前提是必须保证室外消防的水量、水质的需求,而且还需设置专门的消防车取水井或取水口。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
根据市政及室外水源可靠性情况,看消防水池是否需包括室外消防用水量
回复
5楼
怎样来确定“市政及室外水源可靠性”呢?有比较明确的规定或者计算吗?
回复
6楼
市政给水管道二路进水的方式、天然水体的最枯水位及水量、水景及游泳池冬天不能放空且补水时间不能超过48小时。
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
计算的时候还有点不太清楚,现在的这些规范也是严重的很!
回复