求助 菜鸟求助 急急急
cjzhw
cjzhw Lv.2
2011年10月17日 14:40:44
只看楼主

独立基础一个方向的配筋做小了怎么办 现浇阶型基础 轴力2400 基础第一阶3200X4800 300高,第二阶 2000X3600 400高 现浇阶型基础 长方向的配筋做的二级钢14@1500 算出来差不多需要二级钢14@120 问题大不大 求高手帮助

独立基础一个方向的配筋做小了怎么办
现浇阶型基础
轴力2400 基础第一阶3200X4800 300高,第二阶 2000X3600 400高 现浇阶型基础
长方向的配筋做的二级钢14@1500 算出来差不多需要二级钢14@120
问题大不大
求高手帮助
免费打赏
cjzhw
2011年10月17日 15:01:14
2楼
谁能帮帮我啊
回复
chang12lei
2011年10月17日 15:39:55
3楼
你的轴力是2.4kN,长方向的配筋做的二级钢14@150,我算的钢筋是够的,不知道14@120
是怎么来的
回复
zkp22
2011年10月19日 09:51:48
4楼
别漏了柱底弯矩和剪力。另外注意算基础抗弯用的是净反力的基本组合。