【求助】使用发电机供电,电容柜中电抗电容被烧!
lwihjw
lwihjw Lv.5
2011年10月17日 14:00:54
只看楼主

请教各位前辈: 我们的一个项目,进线电压为690V,有1台180KVAR的电容柜,共6路,每路30KVAR,配置有电抗器,电容电压等级选用1KV。正常市电电容柜投切没有问题.又一次他们使用发电机供电,手动投入电容,导致2路电抗、电容器烧毁,电容接触器没有问题。请问一下,是不是发电机投入时不能投入电容器呀!

请教各位前辈:
我们的一个项目,进线电压为690V,有1台180KVAR的电容柜,共6路,每路30KVAR,配置有电抗器,电容电压等级选用1KV。正常市电电容柜投切没有问题.又一次他们使用发电机供电,手动投入电容,导致2路电抗、电容器烧毁,电容接触器没有问题。请问一下,是不是发电机投入时不能投入电容器呀!
免费打赏
feidankt66
2011年10月18日 10:26:51
2楼
从你的描述中看不出问题在哪里?电容器和电抗器烧毁原因有多种,问题也不一定出在发电机上,如果发电机有问题那么你的设备负荷也有可能被烧了;但从你的描述中并没有提起用电设备被烧;也有可能是巧合那2路电容器可能要出问题了。
回复
zmlmelo
2011年10月18日 11:19:01
3楼
噢噢噢噢噢噢噢
回复
scllyh
2011年10月18日 14:02:26
4楼
是发电机起动过程中烧的还是发电机使用过程中烧的
回复
yuexingyufs
2011年10月18日 14:25:16
5楼
是发电机投入一段时间后烧的吗
回复
hwc_wy
2011年10月18日 14:45:23
6楼
启动的冲击导致,电抗器本身也是又问题的
回复
lcccm123
2011年10月18日 14:55:45
7楼
描述不是很清楚,现在不能判断具体的原因。
回复
浩宇
2011年10月18日 15:49:49
8楼
学习中,很少遇到这种情况
回复
falleaf
2011年10月18日 15:52:30
9楼
什么情况
回复
shenzhen_aut
2011年10月18日 16:17:02
10楼
呵呵
这种情况确实少见。
既然烧电容、又烧电抗,应该是先有过压出现,使电容先击穿短路,然后导致大电流烧电抗。
过压,可能是发电机启动的瞬间,暂态响应中的高频(谐波)部分,引起LC谐振产生过压。这个过程很短,平常看不到。
发电机稳定以后,就不会出现这种故障了。

建议:市电转发电机时,如果没有自动转换装置,应该先断开补偿柜(甚至断开负载),以免发电机带载启动困难,暂态时间过长而带来诸多问题。
这里,电容器质量问题是否可信,也需要考虑。不过疑惑的是,熔断器为何没有其作用?

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2011-10-18 16:18 编辑 ]
回复
sq006
2011年10月18日 19:23:42
11楼

赞成!熔断器没有动做是不是 因为 暂态过程很短,从热效应的角度讲,熔断器根本来不及反应设备就烧坏了
回复