如题,由于地下室四周填土不深,当承台顶平地下室底板顶时,满足不了规范对于基础埋深的要求。由于本工程的特殊要求,不能增加基础的埋深。请问各位大虾怎么处理。我只知道要计算抗倾覆,但具体公式却不知道,其他还要计算什么?有没有专门的论文讲解的呀?

如题,由于地下室四周填土不深,当承台顶平地下室底板顶时,满足不了规范对于基础埋深的要求。
由于本工程的特殊要求,不能增加基础的埋深。请问各位大虾怎么处理。我只知道要计算抗倾覆,但具体公式却不知道,其他还要计算什么?有没有专门的论文讲解的呀?
免费打赏
nixuebin12345
2011年10月19日 12:57:14
2楼
清看PKPMD的总计算结果性息,一般零应力区为0,表明抗倾覆没问题.若有桩的话,看地形是否滑移可以计算和判断,.特别是软土的高桩要注意抗剪及压曲计算.看新高规及桩及技术规范
回复
zcwj844793
2011年10月19日 13:19:37
3楼
不是很懂,麻烦哪位高手指教一下,我也可以学习
回复
lonelyparty
2011年10月19日 14:40:00
4楼
在满足承载力、变形、稳定以及上部结构抗倾覆要求的前提下,基础埋置深度可以适当放松,基础位于岩石地基,应验算地基滑移。倾覆的计算安全度要留充足。抗倾覆验算软件直接给结果的。
回复
fsq80
2011年10月20日 09:29:33
5楼
承台顶平地下室底板顶,我们经常这样做啊,很一般的做法三,《建筑地基基础设计规范》5.1.2条,在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋,。。。。。。除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。如果你是独立柱基础,承台设计个500、600mm高,就满足了最小埋深的要求三,只要基础算够,没有什么好担心的。
回复
lxs0823
2011年10月20日 09:35:43
6楼
学习了
回复
julian609
2011年10月20日 09:47:16
7楼
结构做低点!既然是满足不了规范对于基础埋深的要求,还不能增加基础埋深,那只有改结构的高度了!
回复
julian609
2011年10月20日 09:48:02
8楼
楼主说的应该是高层的桩基吧
回复
hzh109
2011年10月20日 10:36:50
9楼
兄弟你这情况我做得多了,处理方法把高层主体的基础从地下室底板面往下降,降到满足埋深即可,注意承台面标高处做基础梁拉结。主楼以外的地下室柱子基础承台标高平地下室底板即可(可满足埋深要求了),问题解决。

enginec:可能会加到一层或者两层的高度,同时也可能带来深基坑等一系列问题。

回复
ccatter
2011年10月20日 10:43:18
10楼
我们要清楚规范规定基础埋深的本质是什么:防止建筑在水平荷载下产生倾覆和滑移。如果建筑在最不利的情况下也不会倾也不会滑,埋深就不那么重要了
回复
liutingbin1203
2011年10月20日 10:53:38
11楼