配电柜引至三相断路器,我用四级断路器+漏保给14个400W投光灯供电,供电时是A,B,C,三相各接5,5,4盏投光灯,当通电后,相线未见异常,但N线却发烫,求高手指教,正常线路下,N线的电流应该=IA,IB,IC三相的矢量和,也就是说最大不会大过其中一相的电流,为何发烫,供电线路采用4平方线,供电距离为100米

配电柜引至三相断路器,我用四级断路器+漏保给14个400W投光灯供电,供电时是A,B,C,三相各接5,5,4盏投光灯,当通电后,相线未见异常,但N线却发烫,求高手指教,正常线路下,N线的电流应该=IA,IB,IC三相的矢量和,也就是说最大不会大过其中一相的电流,为何发烫,供电线路采用4平方线,供电距离为100米
免费打赏
lingxuct
2011年10月17日 11:56:43
2楼
电源侧三相电源没接对,可能负载侧的二相在电源侧是同一相,更严重的情况,三相都接的是同一相!

以上是可能出现的猜测,讲实际情况,4平方的线,100米接14套400W的投光灯,这些灯的启动时功率因数很低,带镇流器(线圈式)的只有0.45,按一条相线上接5套灯计算,400X5/220/0.45=20.2A,不是很紧张。如果电源侧搞错,有二根线接的是同一相,那么,N线上将超过20A以上电流,发热现象就出现了。
回复
littlefayork
2011年10月17日 12:14:32
3楼
这些灯前端有设电容补偿,功率因数至少可达0.85。而且三相我确定没有接错,
回复
wz931
2011年10月17日 12:26:38
4楼
弄台钳形电流表,在工作的时候,测量一下每相线电流和N线电流,就明白了
或者把这些数据发到论坛上,帮你分析
回复
t小小绘图员t
2011年10月17日 13:40:42
5楼
三相不平衡 矢量偏移
回复
鸭江绿水
2011年10月17日 14:41:36
6楼
对,用数据说话.
回复
vhdlcpld
2011年10月17日 15:02:01
7楼
有可能是3次谐波造成的吧
回复
feidankt66
2011年10月17日 15:44:41
8楼
应该是三相不平衡造成的;如果楼主说接的线路都对;那么可能是有谐波电流留回零线;可用真有效值钳形表来测量,普通钳形表测不出带有谐波成分的电流值的。
回复
lingxuct
2011年10月17日 16:01:23
9楼
强烈支持4楼和6楼的观点,用钳表测量电流,用数据说话,这样才能找到真正的问题所在。
回复
hiker1983
2011年10月17日 16:22:04
10楼
测量下数据再分析吧
回复
houzaixiang
2011年10月18日 10:31:56
11楼
你的负载是电感性的,而且是电容分散补偿的,在运行时,各个参数会和铭牌的不一致,N上的电流就会增大