为什么有的配电柜有两个接地刀闸
嘻嘻啵啵
2011年10月17日 10:47:50
只看楼主

我看到一个配电柜图纸,隔离开关处一个刀闸,出线之前一个刀闸。为什么有两个刀闸?各个刀闸的作用?

我看到一个配电柜图纸,隔离开关处一个刀闸,出线之前一个刀闸。为什么有两个刀闸?各个刀闸的作用?
免费打赏
feidankt66
2011年10月17日 11:00:43
2楼
把你的图纸传上了瞧瞧,没图纸说不清楚。
回复
lingxuct
2011年10月17日 12:38:44
3楼
这种结构可能是高压系统的配电间隔,有的还有三把接地刀闸:线路侧隔离刀闸,(断路器上面)双母线侧隔离刀闸,这些刀闸都有三个位置,接入系统、中间空档、接地。
回复
cnkaqi030
2011年10月17日 13:16:57
4楼
给力,顶楼主啦
回复
青竹
2011年12月20日 09:51:41
5楼
配图,请详细说明一下各个接地刀闸功能,谢谢。
回复
lesonlee
2011年12月20日 10:54:51
6楼
回復#5樓~
個人觀點~僅供參考~
圖上兩個刀閘都是接地~
維修(安全)保護用~
回复
fengyouyang
2011年12月20日 13:57:04
7楼
回复
zyz8438
2011年12月20日 14:16:42
8楼
接地刀闸都是检修时确保安全用的。
原则上每段独立的部分(断路器和隔离开关都断开)都有一个接地刀闸。
回复
dlizhengang
2011年12月22日 22:26:17
9楼
这是一个GN30-12 隔离开关,上边的是隔离刀接地触头,下边的接地刀闸,当拉开隔离开关时,隔离刀旋转到隔离触头接地,然后下边接地刀闸才能合上,不是两个接地刀闸。