我看到一个配电柜图纸,隔离开关处一个刀闸,出线之前一个刀闸。为什么有两个刀闸?各个刀闸的作用?
我看到一个配电柜图纸,隔离开关处一个刀闸,出线之前一个刀闸。为什么有两个刀闸?各个刀闸的作用?
2楼
把你的图纸传上了瞧瞧,没图纸说不清楚。
回复
3楼
这种结构可能是高压系统的配电间隔,有的还有三把接地刀闸:线路侧隔离刀闸,(断路器上面)双母线侧隔离刀闸,这些刀闸都有三个位置,接入系统、中间空档、接地。
回复
4楼
给力,顶楼主啦
回复
5楼
配图,请详细说明一下各个接地刀闸功能,谢谢。
回复
6楼
回復#5樓~
個人觀點~僅供參考~
圖上兩個刀閘都是接地~
維修(安全)保護用~
回复
7楼
回复
8楼
接地刀闸都是检修时确保安全用的。
原则上每段独立的部分(断路器和隔离开关都断开)都有一个接地刀闸。
回复
9楼
这是一个GN30-12 隔离开关,上边的是隔离刀接地触头,下边的接地刀闸,当拉开隔离开关时,隔离刀旋转到隔离触头接地,然后下边接地刀闸才能合上,不是两个接地刀闸。
回复
10楼
顶9号说的对