砂滤罐自动进入反洗、气洗过程,但罗茨风机没有打开,导致水倒流进入风机。风机剩余电量过高,自动跳闸。估计对电机没有机械损伤,但是应该如何处理进水的罗茨风机?(风机内已排水)
砂滤罐自动进入反洗、气洗过程,但罗茨风机没有打开,导致水倒流进入风机。风机剩余电量过高,自动跳闸。估计对电机没有机械损伤,但是应该如何处理进水的罗茨风机?(风机内已排水)
12楼
装有水平逆止阀(效果不好),管路没有做成U型,以后在做工艺设计的时候会注意。
回复
13楼
如果电机也进水了呢?
(杯具真的发生了)
回复
14楼
,谢谢各位网友。以后可以和大家一起学习了。
回复
15楼
顶!!!同意foreverbaihe 的处理方案!
回复
16楼
封闭压力管道:说什么“高出水面、管道做成U型的”没有用的。本次事故是反洗过滤器时风机启动滞后(没有打开)、反洗风管止回阀失效使得反洗风管倒流水造成风机进水而不是曝气池曝气管道吸入污水造成风机进水。老中医们,看病时一定要弄清楚病情再开处方。否则,真成了蒙古大夫了!
回复
17楼
针对此问题,本人建议在风机出口管路增加一个破真空阀即可保证不会出现此问题;具体做法可以采用电磁阀或气动阀等与风机联动,即风机启动电磁阀关闭,风机停止电磁阀打开,当然管路也需高出水面500mm或更多
回复
18楼
这个不是曝气管,U型弯和破真空阀都是没用的。
至于电磁阀在这个事件里面可能也没用,砂滤气擦洗出口本身就有自动阀,只有在气擦洗时才会开
关键还是检查止回阀和风机没有启动的原因,这才是根本
回复
19楼
您好,请问下如果砂滤气洗的进气管高出砂滤液面1m(即做成U型管),怎么会没有用呢?
回复
20楼
伙计,封闭压力管道没有用的!
回复
21楼
这个估计要咨询厂家吧,管道安装也不对啊。应该有措施保证水不倒流。
回复