某隧洞,进洞采用超前锚杆结合格栅刚架,喷20厘米混凝土,数月后发生塌方,本图为塌方开始时照片,最后塌方导致洞门被堵,若进洞前采取何措施可避免?

某隧洞,进洞采用超前锚杆结合格栅刚架,喷20厘米混凝土,数月后发生塌方,本图为塌方开始时照片,最后塌方导致洞门被堵,若进洞前采取何措施可避免?

1153734333712.JPG

免费打赏
jaky2162
2006年07月24日 19:52:04
2楼
先找原因啊,什么原因引起塌方的啊

暴雨?山体不稳定?外界应力大?

找出相应的原因才能给出处理方案啊,看图片,洞口没有锁口支护,隧洞开挖后应该马上对洞口进行锁口支护
回复
yxw19800214
2006年07月31日 18:13:23
3楼
做管棚,就跟挖煤的行道里地一样的东西,如果有必要,可以灌浆,先固结再开挖。不知是否可行。
回复
正午焰阳
2006年08月01日 10:32:47
4楼
楼主是不是只有洞口段有地质缺陷,从图片中可以看出为泥夹石?

如果只是洞口段的话可以采用固结灌浆进行加固!
回复
lizuom
2006年08月01日 11:50:42
5楼
从图片看出,首先没做超前固结灌浆,然后是没做回填灌浆。
回复
dalishi2000
2006年08月01日 13:24:49
6楼
洞脸以上为土,设计采用超前锚杆+格栅钢架进洞,若采用超前小导管+格栅钢架可避免否?格栅钢架需要封闭底部吗?
回复
qm-bai
2006年08月12日 20:29:50
7楼
我看他什么必须的工作都没有做,不塌方才怪呢...
回复
suqifeng329
2006年11月25日 21:10:12
8楼
好象是云南地方的地质情况,我们也有过这种地质施工的经历.楼上几位兄弟说的都有理,这么小的隧洞也塌不应该...
回复