1.新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率是指短肢剪力墙截面全部纵向钢筋的配筋率吗?2.那以前广东省高规补充规定第6.0.3条,短肢剪力墙边缘构件纵筋配筋率,底剖加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。以前按照广东省补充规定审图没有问题,现在如果按照新高规7.2.2条第5小条那短肢剪力墙墙身钢筋也很强大.
1.新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率是指短肢剪力墙截面全部纵向钢筋的配筋率吗?
2.那以前广东省高规补充规定第6.0.3条,短肢剪力墙边缘构件纵筋配筋率,底剖加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。
以前按照广东省补充规定审图没有问题,现在如果按照新高规7.2.2条第5小条那短肢剪力墙墙身钢筋也很强大.
2楼
1.新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率是指短肢剪力墙截面全部纵向钢筋的配筋率!
2.新高规7.2.2条第5小条的短肢剪力墙配筋率低于或等于以前广东省高规补充规定第6.0.3条.
那么"按照新高规7.2.2条第5小条那短肢剪力墙墙身钢筋也很强大"这句话从何而来?
按照新高规7.2.2条第5小条设计的短肢剪力墙审图肯定没有问题!
回复
3楼
5 短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%,三、四级不宜小于0.8%。
回复