一个楼梯可否设两个消防箱吗?
pengjianliang@co163
2006年07月24日 15:22:54
只看楼主

一个集体宿舍(180米长,11米宽),有四个楼梯,中间为走廊,布置消火栓时每个楼梯设一个时正好一支水枪到达每个角落,规范需两支同时到达,可否在一个楼梯的设两个消火栓呢?(这样子的话消火栓的间距最大为45米,最小为3.2米)是否理呢,请教行家!谢谢!

一个集体宿舍(180米长,11米宽),有四个楼梯,中间为走廊,布置消火栓时每个楼梯设一个时正好一支水枪到达每个角落,规范需两支同时到达,可否在一个楼梯的设两个消火栓呢?(这样子的话消火栓的间距最大为45米,最小为3.2米)
是否理呢,请教行家!
谢谢!
免费打赏
gpechj02
2006年07月27日 20:20:01
12楼
不违反规范的条文。规范的两股水柱主要考虑如下两个方面的不利因素:一处消火栓着火,一处消火栓坏掉。你的做法可以防止第二种不利因素,比双栓强点,但不利消除第一种因素。规范只规定了两个消火栓之间的最大距离,但没有最小距离的要求。自已掂量着办。本人觉得是不行的。
回复
pengjianliang@co163
2006年07月29日 16:10:29
13楼
要是不行,等到审图回来可得改啊,那很麻烦啊
回复
zhp4230
2006年08月02日 23:52:13
14楼
条形建筑,不得已可以设双阀双栓,设两个单栓没必要,只会增加造价,并不能对火灾有更好的效果
回复
xfd831
2006年08月03日 16:28:35
15楼
个人觉得可以在中间走道布置消火栓.
回复
wjh1123
2006年08月03日 16:52:43
16楼
在走道布置消火栓是解决不问题,但在走立管时就不方便了
回复

相关推荐

APP内打开