一个集体宿舍(180米长,11米宽),有四个楼梯,中间为走廊,布置消火栓时每个楼梯设一个时正好一支水枪到达每个角落,规范需两支同时到达,可否在一个楼梯的设两个消火栓呢?(这样子的话消火栓的间距最大为45米,最小为3.2米)是否理呢,请教行家!谢谢!
一个集体宿舍(180米长,11米宽),有四个楼梯,中间为走廊,布置消火栓时每个楼梯设一个时正好一支水枪到达每个角落,规范需两支同时到达,可否在一个楼梯的设两个消火栓呢?(这样子的话消火栓的间距最大为45米,最小为3.2米)
是否理呢,请教行家!
谢谢!
2楼
只能说最好不要这么做,你放2个箱子 还不如直接用个双栓呢 最好是平均在楼道里布置!
回复
3楼
消火栓间距小于5m就没什么意义了。跟双栓的区别不太大
回复
4楼
多谢大家的意见!
这个在规范里有注明吗?
回复
5楼
大家都是一种意见吗?
回复
6楼
你可以按你想的做一下,然后把审查意见让我们看看!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
其实是可以的!
规范里也没有说不可以,也要看特殊情况!
不过如果真做,建议做两条立管会比双栓好的!
个人意见,见谅!
回复
8楼
我觉得还是不要把两个栓放在一块,失火的时候一个不能用,另外一个也不能用。还是在楼道里平均布置比较好。
回复
9楼
我还是同意8楼朋友的关点,无论从美观、实用上说,还是从更符合规范来说,都是分开好。
回复
10楼
新手总是常常问,这不符合哪条规范啊,哎,偶也回答不出你这样做违反了哪条规范!!
规范对双栓的使用有很详细的规定,从规范上我们可以看出,双栓的使用是非常有极限性的,原因就是双栓对实际灭火不利(距离太近,不利灭火人员操作),两个箱两根立管太近,实际外观也不好看。
在实际设计中,给排水上很多东西都没办法从规范上找具体的条目来判断对错,这时,设计者就要寻找普通的大众的常规的做法;偶的徒弟做一个局部三层的别墅,进户管用De63的给水管,规范上虽然有算法,但是觉得麻烦,刚工作的时候偶实际算过几个,后来就按经验来做。偶给他看图的时候他就说他的是对的,问我违反哪条规范。算出结果给他看后偶还是觉得无语。
多多问问当地的前辈的吧,不过,这个问题,全国的应该都一样吧
说教拉!见谅!
回复
11楼
其实这个问题我也是在遇到这个比较长的宿舍才突然想到的,确实我也没有看到过两个消火栓离很近的
所以看看行家的建议和经验!
多谢!