求教:变压器和开关柜下的基础槽钢是否可以去掉
forsoother
forsoother Lv.2
2006年07月24日 10:56:08
来自于变压器
只看楼主

最近的一个项目,业主要求把变压器和开关柜下预埋的槽钢都去掉不要,直接放在地上,变压器为干式变2500kVA,开关柜为6kV 和10kV开关柜,请问是否可行。我知道变压器下的槽钢是要与接地线可靠连接的,去掉槽钢之后如何接地呢?开关柜也是如此。如果照业主的说法设计了图纸,最后会不会审图通不过阿?请诸位具有施工经验的朋友发表一下意见。非常感谢!附:没有施工经验的朋友发表看法时最好说明一下。

附:没有施工经验的朋友发表看法时最好说明一下。
免费打赏
wwwdaxia
2009年01月04日 19:11:36
22楼
有没有规程做明确规定,如果规程有规定必须要用槽钢,和甲方顶起牛来也硬起
回复
电隐
2009年01月07日 20:58:57
23楼
我觉得没有什么必要。我觉得没有什么必要。要看其本身是否有支撑物。如有的话也可去掉基础槽钢和接地没有必然联系,设备上有接地螺栓嘛设备上都有接地端子
回复
shaofuqiang1958
2009年01月11日 10:32:20
24楼
这是不动电的人要求这样做的.是可笑的,该工程可能是三无工程.
回复