求教:变压器和开关柜下的基础槽钢是否可以去掉
forsoother
forsoother Lv.2
2006年07月24日 10:56:08
来自于变压器
只看楼主

最近的一个项目,业主要求把变压器和开关柜下预埋的槽钢都去掉不要,直接放在地上,变压器为干式变2500kVA,开关柜为6kV 和10kV开关柜,请问是否可行。我知道变压器下的槽钢是要与接地线可靠连接的,去掉槽钢之后如何接地呢?开关柜也是如此。如果照业主的说法设计了图纸,最后会不会审图通不过阿?请诸位具有施工经验的朋友发表一下意见。非常感谢!附:没有施工经验的朋友发表看法时最好说明一下。

附:没有施工经验的朋友发表看法时最好说明一下。
免费打赏
shaofuqiang1958
2006年07月24日 22:46:36
12楼
不可以,一吨槽钢能有多少钱.要是把这几十柜子整的横平竖直得需要许多时间.如果不用槽钢拿什麽找平.怎样做.得不偿失.
回复
beautifully-liu
2006年07月26日 18:14:24
13楼
我觉得为什么一定要用槽钢接地呢?难道接地端子不能焊在开关柜上面和干变的下夹件上面吗?

回复
xywangjin
2006年07月26日 19:54:14
14楼
有基础槽钢,施工上难度减少,并且考虑到设备的运行中安全可靠,及接地的可靠性有基础槽钢是必要的,从事这行职业不得抱饶幸的心理,要对设计负责。如果没有基础槽钢柜子的接地不方便,以后设备维护检修接地时也不方便。等原因,我建议你说服业主,问他是要安全还是要节约钱。
回复
hustzxf
2006年07月26日 23:31:56
15楼
问问业主:没有安装槽钢,设备装在哪里?
安装槽钢和接地没多大关系。设备上都有接地端子,没必要和安装槽钢栓在一起。。
回复
beautifully-liu
2006年07月27日 08:51:27
16楼
呵呵,不知有没有必要,我觉得没有什么必要。
回复
szhjf
2006年07月27日 09:12:31
17楼
呵呵,设备的接地用得着这么大的槽钢吗?
回复
zzhspeed
2006年07月27日 10:27:04
18楼
以前的做法有用角钢的,扣在电缆沟沿上,做起来更费劲。
如果是不经常有人走动、操作的设备间,不用槽钢也算说得过去,变配电室不用的话就太不专业了。
咱们做设计的不光要给甲方画图,还要给他们讲课,让那帮外行也能明白咱们做的设计好在哪里。咱们给他讲课还免费的,够便宜他们的了。
回复
qiushui110
2006年07月27日 11:12:01
19楼
买的起开关柜会在乎烂铁吗。汗~~~~~~~~~~~~
回复
caoaijun302
2006年07月27日 11:30:35
20楼
开关柜下的基础槽钢不能去掉,干变下面的要看其本身是否有支撑物。如有的话也可去掉。另外,基础槽钢和接地没有必然联系,设备上有接地螺栓嘛
回复
hhy9292
2009年01月04日 17:34:32
21楼
槽钢作用:1、固定柜子,使柜子平整;2、易于接地;3、防止机组振动所带来的负面影响。
做过一个工程,老外不要槽钢直接埋件焊接!老外保证其质量过硬!哈哈!
回复

相关推荐

APP内打开