现场施工过程中,我使用的是薄膜覆盖法养护,可是过了15个小时以后,混凝土还没有完全硬化,特别是表皮上还是还象刚刚浇筑的差不多,还不能上人,不能放线,请教一下是混凝土的原因还是什么原因呢?对了我施工的地方是在内蒙古鄂尔多斯市附近
现场施工过程中,我使用的是薄膜覆盖法养护,可是过了15个小时以后,混凝土还没有完全硬化,特别是表皮上还是还象刚刚浇筑的差不多,还不能上人,不能放线,请教一下是混凝土的原因还是什么原因呢?
对了我施工的地方是在内蒙古鄂尔多斯市附近
2楼
如果有那位知道的请赐教一下
还可以在QQ上留言 我的QQ是93618432
或发邮件也可以 xundong81@163.com
谢谢了
回复
3楼
不是养护的问题,象你说的那样可能是由于外加剂的原因造成的,如果你采用的是商品混凝土,建议你联系厂家过来看看,因为你的混凝土完全已经过了水泥的终凝时间.如果是你自拌混凝土,可能就是你的水灰比除了问题,没有好好控制.
回复
4楼
可从以下几个方面考虑:混凝土强度等级?温度如何?是否掺外加剂?
回复
5楼
应该是外加挤的问题。。加太多缓凝集
回复
6楼
加了太多缓凝剂了。
再一个温度问题,室外温度太低,正常来讲砼终凝后再进行铺设养护,一般是十二小时。给砼一个凝固时间。
不能是水灰比的问题,塌落度再大,十五个小时也该上强度了。
回复
7楼
肯定是混凝土外加剂原因,让混凝土公司到现场看看,然后再调查和你同一天浇筑的该公司混凝土质量。
回复
8楼
如果是现在这个时间浇筑的,那一定是外加剂的问题了,养护的方法是没有问题的。
回复
9楼
内蒙古鄂尔多斯市附近!应该是天气的温度问题!!
回复
10楼
应该是商砼的问题,终凝时间过长。可以调整,塑料薄膜是很好的养护材料。我的工程在呼和浩特,竖向砼采用养护液,一般浇筑10小时以后即可拆模,楼板比如3:00开始浇筑,12:00完毕。16:00基本就硬化了。终凝时间的调整可以大大加快施工速度,不过按规定浇筑完12小时内不得上人上物,有几个这样执行的?
回复
11楼
谢谢各位的指教,我用的都是商品混凝土,我将在今后的施工过程中注意注意大家讲到的各种可能性的问题,现场的养护是边压光边覆盖养护,不知道是不是与这个也有一些关系,把这些问题综合考虑一下,在下次浇筑的过程中注意观察一下。
回复