框架结构填充墙经常被水淋,荷载怎么计算?
天天画不累
2011年10月13日 15:19:22
只看楼主

我们这是框架结构,采用砌块填充。两侧做防水砂浆防水,但是经常处于水淋状态。说白了就是冷却塔内隔墙。这种时候砌体会不会考虑含水量,而考虑砌体荷载时容重取大点呢??谢谢

我们这是框架结构,采用砌块填充。两侧做防水砂浆防水,但是经常处于水淋状态。说白了就是冷却塔内隔墙。

这种时候砌体会不会考虑含水量,而考虑砌体荷载时容重取大点呢??

谢谢
免费打赏
qzhd424
2011年10月14日 12:43:42
2楼
我们院一般荷载再乘以1.4的吸湿率,只要是保证安全的措施都是合理的,没人会说你取大了。
回复
huangjiansb
2011年10月14日 15:01:34
3楼
楼上的吸湿率一说是从哪里知道的,求详解。
回复
misasking
2011年10月14日 15:45:37
4楼
要看什么材料的砌块了,材料不同吸水率不同个,而且材料容重本来就差别很大
回复
xueliang0214
2011年10月14日 16:08:19
5楼
应该按吸湿率进行提高。
回复
kayllen
2011年10月14日 21:46:37
6楼
你那点点荷载难道就影响大了?你那点增加的质量还不至于影响到周期。

[ 本帖最后由 kayllen 于 2011-10-14 21:47 编辑 ]
回复
熊猫聊神
2011年10月14日 22:02:01
7楼
只是影响一点梁配筋而已,我一般计算的时候都不考虑这个荷载增加多少,因为也没有哪个规定明确说该怎么说,所以这种东西,自己心里有个概念,将墙下的梁截面和配筋适当加强就行了。毕竟增加这一点荷载,不影响基础设计,也不影响整体的抗震计算结果
回复
潘才亮
2011年10月15日 07:45:53
8楼
取1.2倍荷载 记得用防水砂浆 墙底要处理好 要不建造出来的房子没意思
回复
mini结构师
2011年10月15日 12:37:14
9楼
填充墙有个干重度和一个饱和湿重度比如加气混凝土砌块一般就分别是6.5和8.5左右。计算荷载的时候一般都是取的饱和湿重度。
长期水淋也顶多达到它的饱和湿重度,不至于乘以1.4倍。
这个还要看墙体保护材料是否浸水。
回复
zhujb105
2011年10月15日 20:22:52
10楼
有的朋友说的乘1.4,应该是在干容重5.5的基础上乘的,荷载规范上加气混凝土砌块的干容重是5.5.
回复
tumugongchengxij
2011年10月15日 22:29:54
11楼
荷载取大一点点没多大影响的吧
回复