关于电梯积水坑问题求助
heigou
heigou Lv.2
2003年08月12日 20:05:27
只看楼主

一五层综合楼,设置一客梯,一2层厂房,设置一货梯,设计本来未设计积水坑,后来应甲方要求增加一积水坑,请问,1)是否需要设置积水坑的排水设备?(规范是否有强制要求,客梯为非消防梯),2)如果不设置,是否可以采用人工方式排除坑内积水,比如采用手提泵?

一五层综合楼,设置一客梯,一2层厂房,设置一货梯,
设计本来未设计积水坑,后来应甲方要求增加一积水坑,请问,
1)是否需要设置积水坑的排水设备?(规范是否有强制要求,客梯为非消防梯),
2)如果不设置,是否可以采用人工方式排除坑内积水,比如采用手提泵?
免费打赏
xsj9428
2003年08月13日 09:55:32
2楼
肯定要设,要保证能及时排走积水.
回复
piaoqh
2003年08月13日 16:48:25
3楼
非消防梯可不设排水设施。但一定要针对具体情况分析,若正常其况下底坑会积水,那就应该设积水坑及排水泵。
回复
chj0330
2003年08月13日 20:37:56
4楼
客梯可不设,设了,流量可取小些。
回复
xyxh
2003年08月13日 22:06:46
5楼
piaoqh说的有理
回复
清源
2003年08月13日 23:19:46
6楼
看你的客梯最低到哪儿吧
如果不去地下室,就不用设
如果有积水的可能,还是用固定的排水泵比较好,人工怎么排啊?
回复
duj
2003年08月14日 20:27:52
7楼
设固定的排水泵比较现实,如果积水了,等到找 到手提式潜水泵,恐怕电梯里已经成了游泳池了:)
回复
tyylhz
2003年08月28日 22:25:37
8楼
1.是
2.可以
回复
liangfp
2003年08月28日 22:54:38
9楼
消防电梯一定要设,客梯可不设,但设上要好一些。
回复
lychee
2003年08月29日 08:33:12
10楼
要看你的地形了。消防电梯不一定要到地下室,可以这样来规避集水坑这些没用的东西。
回复
huimin
2003年08月29日 16:10:48
11楼
既然甲方要求设,想必有集水的可能,当然要设排水泵了,要根据具体情况来定,不能死搬规范