【请教】供热管道的流量计低流量的时候就无显示
最后一片枫叶
2011年10月13日 09:47:00
来自于电站工程
只看楼主

我厂供热管道上的蒸汽流量一般在40t/h左右,流量计的量程设置为0~90t,在流量大的时候可以正常显示,但在流量小的时候,比如5t以下就无显示了,计量也就没有了,因为蒸汽流量涉及到经济核算,所以现在比较麻烦,变送器也校过了,都正常。请高手来帮指点一下,怎样可以在低流量下也可以正常计量。谢谢啦!

我厂供热管道上的蒸汽流量一般在40t/h左右,流量计的量程设置为0~90t,在流量大的时候可以正常显示,但在流量小的时候,比如5t以下就无显示了,计量也就没有了,因为蒸汽流量涉及到经济核算,所以现在比较麻烦,变送器也校过了,都正常。请高手来帮指点一下,怎样可以在低流量下也可以正常计量。谢谢啦!
免费打赏
hui_tj
2011年10月13日 14:31:19
2楼
一般流量计都设有小流量切除的,切个10%很正常的(小流量容易波动致显示误差增大,即小于切除值不显示,超过之后正常显示)。
换1台量程小的流量计,或修改流量计测量范围及小流量切除值。
回复
hui_tj
2011年10月13日 14:33:37
3楼
将量程修改为0-60或50,小流量切除值调小一些。
回复
qinzongwei267
2011年10月13日 21:21:34
4楼
是不是,安装的问题,一般安装要求前三后四的!有变径或者弯头的地方一般测不准!
回复
淮岸听风
2011年10月14日 08:20:18
5楼
1、安装在直管段上2、流量计中参数设置修改,看下流量计的说明书。
回复
dgshyjm
2011年10月17日 09:51:34
6楼
流量计的小信号切除量改小点,90吨的量程我们做过1%-2%的设置,感觉使用效果还可以
回复
最后一片枫叶
2011年10月17日 15:49:57
7楼
谢谢啦!可以不设切除值么?
回复