并联电容器柜可以和10KV的高压开关柜摆成一排吗
zjboa
zjboa Lv.2
2006年07月23日 22:20:30
只看楼主

没有单独的电容器室,10KV的电容器柜可以 和其他10KV的开关柜XGN2-12挨着摆成一排吗?附件图中的配置正确吗??

没有单独的电容器室,10KV的电容器柜可以 和其他10KV的开关柜XGN2-12挨着摆成一排吗?
附件图中的配置正确吗??
90517f181c56045ccd72.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zhonghibuo
2006年07月23日 22:55:55
2楼
控制柜可以,但补偿电容器要另外放置。
回复
tcchezhong
2006年07月24日 08:26:44
3楼
查10KV变电所设计规范和3--110KV配电设计规范.
回复
jpr0814@co163
2006年07月24日 09:03:24
4楼
不可挨着布置,见GB50053中5.3.1条。
回复
大鼻山
2006年07月30日 22:10:19
5楼
干式的可以,油锓的不宜。
回复
xn9112
2006年07月30日 22:27:53
6楼
最好不要
回复
th2712443
2006年09月06日 19:58:19
7楼
不可以
回复
eyu1023
2006年09月07日 09:31:18
8楼
不合适
回复
zhujun_522
2006年09月07日 09:57:57
9楼
这要看你的电容器的容量 大的话单独放 小的话有什么问题 满足IP等级就可以拉
回复