吉荣空调老是高压故障报警怎么办??有什么解决 的方法>
吉荣空调老是高压故障报警怎么办??有什么解决 的方法>
2楼
楼主报高压故障不一定是压力过高,可能是压力控制器坏了呢!如果真是压力过高,就要看看是不是进了空气、或者那里有漏了
回复
3楼
进了空气、或者那里有漏了是不可能的了,已经排除.现在只有看看压力控制器了,不知道怎么样
回复
4楼
吉荣空调什么时候用上负压冷媒了?怎么漏了也会导致高压报警吗?2楼好像不是做小中型空调的吧!不要把离心的情况照方下药啊!
高压报警主要原因:
1:冷凝器表面脏污,导致换热效率下降!水冷的清洗水炮!风冷的清洗翅片!
2:冷却介质温度过高!水冷的检查水塔!风冷的检查环境空气是否流通!
3:冷却介质流量不够!水冷的检查冷却水系统水泵,阀门!风冷的检查风机!
4:检查压力控制器是否老化损坏!检查线路控制是否误控!
个人的一些看发!请指正!
回复
5楼
以下是引用nitsu在2006-08-03 23:01:24.0发表的内容:
高压报警主要原因:
2:冷却介质温度过高!水冷的检查水塔!风冷的检查环境空气是否流通!
3:冷却介质流量不够!水冷的检查冷却水系统水泵,阀门!风冷的检查风机!
谢谢,查出是冷水流量过小,电磁阀坏了
回复
6楼
不错,很全面,学习了。支持一下。
回复
7楼
支持四楼的兄弟!
回复
8楼
做过恒温恒湿的机组,此问题90%是蒸发器过脏引起的
回复
9楼
错了是冷凝器
回复
10楼
谢谢,经过通泡,现在暂时还没有出现问题,继续观察中~~~~~~
回复
11楼
散热不好,很好解决的~~
回复