请教给水立管怎么布置,有什么规定
jjyy__
jjyy__ Lv.3
2011年10月12日 17:30:21
只看楼主

图中一至五楼布局一样,我想问下, 1.图中的布管方法是唯一的吗? 2.室内给排水立管的布置一般有什么规定?一般都布置在什么地方? 3.还有排水点进水点是别的专业提给给排水的然后我们根据那个布管的吗? 4.JL1和JL2的弯头为什么要入室那么长的一段后再往上弯啊?好像都在房子中间了样子,不影响外观吗? 5.还有JL4和JL6是怎么布置啊?给4、6卫生间供水吗?为什么不能用3、5立管扯出支管供水呢?

图中一至五楼布局一样,我想问下,
1.图中的布管方法是唯一的吗?
2.室内给排水立管的布置一般有什么规定?一般都布置在什么地方?
3.还有排水点进水点是别的专业提给给排水的然后我们根据那个布管的吗?
4.JL1和JL2的弯头为什么要入室那么长的一段后再往上弯啊?好像都在房子中间了样子,不影响外观吗?
5.还有JL4和JL6是怎么布置啊?给4、6卫生间供水吗?为什么不能用3、5立管扯出支管供水呢?
6.还有JL3和jL4和消防立管所在的地方是什么地方啊?为什么管子都布置在那里,不直接放在卫生间里?
7.JL5和JL9为什么不像JL3和JL7那么布置,为什么要弯来弯去的?
8.还有连接jL3 5 7 9的横干管是从吊顶上过吗?

给水.jpg

3436a236987dbebdc05f.rar
101 KB
立即下载
免费打赏
jjyy__
2011年10月13日 16:18:34
12楼
消火栓布置没问题,任何一个地方都有两股水柱能同时到达,没有盲点。
回复
yujiexi520
2011年10月13日 19:06:59
13楼
图纸太小 看不清楚啊
回复
xwjie
2011年10月14日 08:57:30
14楼
1、立管布置都不是唯一的
2、注意层数,1楼排水是否需要单独排水
3、电热水间要设排水的
4、双人间1根给水立管就可以了
5、给水入户怎么拐来拐去,浪费
纯属个人意见
回复
xxmc0304
2011年10月14日 09:24:36
15楼
SD1这根污水管画的是什么意思?JL1给水立管进室内应该贴着墙吧?JL2同理。WL1也不知道是哪儿的排水,所以问一下楼上的情况。JL4 6 8 10是到楼上的?如果消防立管所在位置大致是消火栓位置,不知道有没有校核过距离?3#到10#卫生间应该有热水吧?最好是有楼上的图,还有卫生间大样图
回复
zg14425
2011年10月14日 09:35:45
16楼
底层厨房的废水一定要单排!
回复
jjyy__
2011年10月14日 10:01:15
17楼
附件可以下载的啊,有原图。
回复
jjyy__
2011年10月14日 10:06:45
18楼
4点,是说双人间一个给立,就是说JL3、JL4只留一根即可吗?
5点,给水入户这么弯折,有可能是为了躲过基础吗?
回复
qiushuifeier
2011年10月14日 10:08:27
19楼
查看管道的设计规范!立管的设置一般是卫生间、厨房单独设立管,还有就是高层的话一层需要单独排水!高层根据需要设置通气立管!管道的管径根据排水量而定,设计规范有!
回复
jjyy__
2011年10月14日 10:52:38
20楼
那本上面?求告知。是建筑给水排水设计规范吗?
回复
zu11344019
2011年10月14日 11:03:22
21楼
90°弯头用的多的话,水压会减小的
回复

相关推荐