住宅小区采暖分区问题,请各位大侠给一些建议~~~~
jasen_cy
jasen_cy Lv.2
2011年10月12日 16:40:50
来自于采暖供热
只看楼主

最近碰到一个小区,三栋11层住宅,8栋18层住宅, 8栋18层住宅室外地势高层最大为13.2米,也就是说,肯定有单体超过60米,请问小区采暖该如何分区比较合理?

最近碰到一个小区,三栋11层住宅,8栋18层住宅, 8栋18层住宅室外地势高层最大为13.2米,也就是说,肯定有单体超过60米,请问小区采暖该如何分区比较合理?
免费打赏
snail_yin
2011年10月14日 11:28:41
2楼
18层建筑分高低区,11层建筑部分,整个小区分为高低两个区。
回复
ssff47026
2011年10月19日 13:04:59
3楼
通常而言,超过50米的建筑在供暖时该分区的了,所以第一种方案可以把18层的楼分为高低两个区,然后把11层的建筑并入低区,总的系统分为两个分区,高区负荷小一些,低区负荷大一些,而且低区管网要复杂一些。另外一种就是分为三个区,18层的楼分为高低两个分区,11层的几栋楼分为另外的一个分区,这样控制比较好控制,压力调整啊什么的都相对好做一些,就是回路相对多一点
回复
a121014
2011年11月18日 10:25:14
4楼
是的!二楼说的不错













乐途
回复

相关推荐