DN300钢塑复合管(内衬环氧树脂、接口处采用不锈钢防腐、钢管问Q235B)业主要求焊完之后做检查,问题来了。接口处是两种材质检查肯定过不了关,厂家来了也没什么好法子
DN300钢塑复合管(内衬环氧树脂、接口处采用不锈钢防腐、钢管问Q235B)
业主要求焊完之后做检查,问题来了。接口处是两种材质检查肯定过不了关,厂家来了也没什么好法子
2楼
DN800钢塑复合管(Q235B,内防腐为环氧树脂、外防腐为PE)工厂供水用
业主要求:全部采用半自动焊机(下向焊)100%超声波检测
回复
3楼
接口的防腐如何完成??
回复
4楼
DN700与DN800内防腐采用人钻到管内施工,外防腐等超声波检查焊口合格后进行。等过今天拍个图片上来
回复
5楼
不同材质管端焊接同样材质的法兰,处理后采用法兰连接
回复
6楼
做个容器,让水来保护塑料。也就是水下焊接
。实际现场管道沟就可以,焊接的地方开挖足够的作业面焊接完成后排掉水再进行检测。
[
本帖最后由 ankuolx 于 2011-10-15 09:30 编辑 ]
回复
7楼
法兰的防腐怎样处理?按规范法兰是否可以埋地?
回复
8楼
法兰用环氧沥青漆涂过后可以埋地的,螺杆最好也用镀锌的螺杆,上紧后也用环氧沥青漆涂上
回复
9楼
这要是在室内?难道要做个水柜吗?难度可想而知,如果非要这样焊,最好别选用这种管材了
回复
10楼
水下焊接?太夸张了吧,不大现实,施工难度太大了,很难做到,特别是小管,工人不会这样处理的
回复
11楼
这种管在两头衬白钢的主要目的就是管口防腐用,厂家提供的理论施工方法为:采用不锈钢焊丝对白钢进行溶合(白钢厚度1-0.8mm).该管道为长输埋地管线法兰连接不实际
回复