【求教】一组在生产中低压电柜,请大家指教!
linguoming2007
2011年10月11日 15:23:54
只看楼主

一组在生产中低压电柜,大家多多提意见与建议!

一组在生产中低压电柜,大家多多提意见与建议!

补偿柜内置、面板.jpg


补偿柜内置.jpg


补偿柜正面.jpg


进线柜,未装计量CT.jpg


进线柜测量、取样CT.jpg


进线柜电缆接线排头、未装计量互感器.jpg


进线柜计量互感器观察窗.jpg


进线柜正面.jpg


馈电柜背面.jpg


馈电柜正面.jpg


联络柜,安装中.jpg

chintclf
2011年10月11日 17:00:36
2楼
补偿柜怎没有手动投切功能呢?
回复
chintclf
2011年10月11日 17:04:03
3楼
一次部份还行,互感器二次接线不美观,电容柜过门的二次线貌视没有穿塑料管.
回复
姜振祥
2011年10月11日 19:06:02
4楼
做工不错的很精彩啊
回复
zhaowenliangde
2011年10月12日 10:35:45
5楼
做工确实不错,值得学习。
回复
feidankt66
2011年10月12日 10:53:46
6楼
做工不错,为何铜排不套热塑管?
回复
lennie1219
2011年10月12日 12:53:36
7楼
电容柜右下的电容外壳是不是变形了?你们的柜体也是从南洋买的?
回复
linguoming2007
2011年10月12日 13:33:34
8楼
补偿柜并未设置纯手动投切。在控制器上还是有手动投切功能的。
回复
linguoming2007
2011年10月12日 13:36:52
9楼



过门线已加套绕线管套,只是图片照得不是很清,手机照的。等全部完工我会再照一组图片上来。
回复
zhangq_cai1
2011年10月12日 13:39:39
10楼
做工还行,期待完工后的作品~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
shell207
2011年10月12日 13:46:57
11楼
补偿控制器电源未加开关。
回复