麻烦各位高手了。下面是详图[ 本帖最后由 josephchou 于 2011-10-11 14:30 编辑 ]
麻烦各位高手了。
下面是详图
[
本帖最后由 josephchou 于 2011-10-11 14:30 编辑 ]
2楼
这明显是横墙承重结构,在承重墙上打大洞。
你这几层的房子啊,你这修改的部位在几层,问题不大
回复
3楼
看应该是在二层啊 ,横墙承重,只要你加的过梁经过计算应该没问题,
回复
4楼
路过学习的
回复
5楼
主要还是看你的房子原结构了,框架肯定没问题的
回复
6楼
砖混结构开洞问题:
1.原有门洞用砌体材料堵实,最好按马牙槎连接,条件不容许,预埋钢筋和新墙连接一体。
2.按基地剪力法计算开洞部位的抗剪大小。
3.新增钢筋混凝土构造柱的抗剪能力必须大于2条。
满足3条,你就做吧,没问题。
回复
7楼
不光要处理开洞处的洞口上部,下部最好也设置梁。
回复
8楼
看图是在底层横墙上开洞,主要是抗震承载力能不能满足要求,如果层数不多应当没有问题,如果层数较多则要复核墙体抗剪强度,采取加固措施。
回复
9楼
学习下 长长见识
回复