近日去用户家中检修热水管路(大循环),症状如下: 1.每个水龙头处均可迅速放出热水; 2.前两年均良好使用,就现在突然出现能迅速放出热水; (循环水泵电源已切掉) 3.水箱前冷水阀关闭时,无热水出。 猜测:热水系统存在自然循环(无水泵介入下),有水龙头出现串水,致使串水处局部压力偏低,造成自然循环。 现场操作:切断水路对热水系统进行打压处理(0.4Mpa),半小时后(0.38Mpa).无大碍!
近日去用户家中检修热水管路(大循环),症状如下:
1.每个水龙头处均可迅速放出热水;
2.前两年均良好使用,就现在突然出现能迅速放出热水;
(循环水泵电源已切掉)
3.水箱前冷水阀关闭时,无热水出。
猜测:热水系统存在自然循环(无水泵介入下),有水龙头出现串水,致使串水处局部压力偏低,造成自然循环。
现场操作:切断水路对热水系统进行打压处理(0.4Mpa),半小时后(0.38Mpa).无大碍!
很多地方想不通,也找不出哪出问题,请教各路高人!
具体流程可见图片!
2楼
既然以前使用良好,那问题只能出在水龙头上。某个水龙头串水,可以一个一个的关闭热水八字阀来试
回复
3楼
既然串水为何能保住压力?
回复
4楼
是每家每户都出现类似情况?还是某个单元有而另外的单元正常?
回复
5楼
都这样就是神力祝你节水呢
回复
6楼
猜测:冷热水有密度差的原因,和自然循环的锅炉似的!
回复
7楼
容积式换热器用冷水顶热水,回水循环泵停止状态下,热水系统仍保持压力.住户打开热水龙头马上出热水,说明热水在流动,管路中没有存贮冷却水.如果排除有用户在使用热水,就是有泄漏了.热水系统打压试验往往只能检查向外的泄漏,如果冷热水互串压力下降就不会显现.
可以把冷水管阀门关闭,打开热水末端附近的冷水龙头,如果有热水流出就能确定热水串过来了,顺着出热水的冷水管测水温就能找到热水在哪儿串过来的,如果管路隐蔽不好用手去试温,可以用一个红外源穿测温仪,就是非典时期测人额头的那种手持式红外测温仪.测水管的金属外壳或金属接头.
回复
8楼
节水怎么可能? 这样自然循环易耗电,不是么?
回复
9楼
这不太清楚,难道其它住户有加增压泵?
回复
10楼
非常感谢,您的建议我们好像没试过!
回复
11楼
非常感谢,密度差是,但解释不通前两年能正常使用的现象!?
回复