【求教】关于银行排烟设计问题
注考必过
2011年10月11日 11:15:27
来自于通风排烟
只看楼主

如图,银行要设计排烟系统,排烟量怎么计算?分成两个排烟分区,最大的一个360平米(算上房间的面积),请教图中靠近走廊房间的排烟量要计算吗,还是只要考虑走道的排烟量?若设计一个系统,那么按照120*360=43200计算排烟量吗?

如图,银行要设计排烟系统,排烟量怎么计算?
分成两个排烟分区,最大的一个360平米(算上房间的面积),请教图中靠近走廊房间的排烟量要计算吗,还是只要考虑走道的排烟量?若设计一个系统,那么按照120*360=43200计算排烟量吗?

QQ截图20111011110233.png

免费打赏
baggio914
2011年10月14日 16:52:15
12楼

纯废话,典型的混分来了
回复
baggio914
2011年10月14日 16:54:06
13楼

应该是最大防烟分区乘以120,具体对于你这个项目说就是,比较走道和最大的房间看哪个更大,然后用更大的乘以120,而不是整个防火分区3600乘以120
回复
lionyapple2009
2011年10月15日 08:51:15
14楼
我觉得分几个区排比较好,做一个系统的话机器要比较大,噪音、机组尺寸等方面要考滤
回复
banjohy
2011年10月17日 17:19:40
15楼
看的不是很清楚,看上去应该不是所有房间都要机械排烟的……
回复
clwind
2011年10月17日 17:33:46
16楼
机械排烟总风量不是房间风量的叠加。
机械排烟总风量应按系统中面积最大房间面积乘以120确定;
至于系统管路截面选择,若只1间房间,则该房间面积乘以60,若2个或者2个以上,应选最大房间面积乘以120。
回复
whlaowang
2011年10月17日 22:21:36
17楼
走道搞个窗户撒
回复
yandingqq
2011年10月18日 10:24:33
18楼
如果不能开窗的话就做机械排烟,走廊面积、无外窗最大房间面积取较大的乘以120来计算排烟量
回复
hardliu
2011年10月18日 16:43:58
19楼
按照排烟风机的排烟量版主的计算我觉得应该没有问题,我的问题是:如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,排烟口如何设置呢?(设计规范中这样描述:1、在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所(歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外)排烟口应设置在疏散走廊,其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间面积进行比较,按照面积最大者*120m3/(h*m2)计算选型。2、长度超过24m的疏散走道应设置排烟设施。)

条件和设置场所 单位排烟量m3/(h*m2) 换气次数:次/h 备注
担负1个防烟分区 ≥60 - 风机排烟量不应小于7200m3/(h*m2)
净高大于6m且不划分防烟分区 ≥60 -
担负2个及2个以上的防烟分区 ≥120 - 按最大防烟分区面积确定
中厅体积≤17000m3   6 -
中厅体积>17000m3   4 其最小排烟量不应小于102000m3/h
电影院、剧场观众厅 90 13 取两者中的大值
汽车库 - 6 -
回复
nicolson_z
2011年10月19日 10:44:43
20楼


我的理解是风口可以直接设置在走道上。
回复
ywenwinner
2011年10月19日 11:53:28
21楼
仔细看了一下图纸,
公共大堂这部分是可以直接自然排烟的,
走廊也是满足自然排烟功能的,
内区房间要做排烟,是用最大的房间面积乘以120来选风机,但风机最少风量不少于7200立方
回复

相关推荐

APP内打开