【求教】关于银行排烟设计问题
注考必过
2011年10月11日 11:15:27
来自于通风排烟
只看楼主

如图,银行要设计排烟系统,排烟量怎么计算?分成两个排烟分区,最大的一个360平米(算上房间的面积),请教图中靠近走廊房间的排烟量要计算吗,还是只要考虑走道的排烟量?若设计一个系统,那么按照120*360=43200计算排烟量吗?

如图,银行要设计排烟系统,排烟量怎么计算?
分成两个排烟分区,最大的一个360平米(算上房间的面积),请教图中靠近走廊房间的排烟量要计算吗,还是只要考虑走道的排烟量?若设计一个系统,那么按照120*360=43200计算排烟量吗?

QQ截图20111011110233.png

免费打赏
注考必过
2011年10月11日 11:16:08
2楼
自己先顶下,等高手回答
回复
nicolson_z
2011年10月11日 17:16:15
3楼
走道上不能开个窗吗?
回复
注考必过
2011年10月11日 19:39:36
4楼
这个是老房改造项目
回复
july007
2011年10月12日 10:51:21
5楼
与走廊连通的无窗房间是要算的
回复
chachababy
2011年10月12日 11:07:36
6楼
自然排烟的条件不能满足吗,为什么要机械排烟
回复
junhuzhang
2011年10月12日 11:15:29
7楼
防排烟的设计,详细看规范就可以了
回复
qinzhimeng
2011年10月12日 17:07:57
8楼
理论上应该是乘以120啊
回复
老板来碗小面
2011年10月12日 21:29:45
9楼
我的看看附件,我看不到附件啊 郁闷啊
回复
ffrrqq
2011年10月13日 09:57:13
10楼
比较大者乘以120
回复
wyl_spring
2011年10月14日 16:49:19
11楼

纯废话,典型混分来了!
回复

相关推荐