我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!
我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!
12楼
别人的设计,最好不要改,改了出问题责任在你。这事错在施工方,让他们自己去协调。
回复
13楼
我觉得排水用水泥管问题不大,
回复
14楼
说的对啊,这种事监理是怎么过的啊
回复
15楼
看多大管径了。
小管径可以。
大管径要用钢筋混凝土管才行。
回复
16楼
如果是承插连接,橡胶圈密封的话没有问题。你校核一下排水能力就行。但如果是平口或企口水泥抹带接口的不行,住建部有明文规定500及500以下的不能用这种管材。
回复
17楼
国家有文规定室外排水管不能使用d500mm及以下的水泥平口管了,最好核实一下。
回复
18楼
傻孩子,不是你设计的东西你别乱出变更!!!出了问题就是你负责了,懂么?况且条文说明里明文规定:
建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》中推广应用技术第128项“推广埋地塑料排水管”;限制使用第18项“小于等于DNS00mm排水管道限制使用混凝土管”的规定。
如果是我,我才不鸟他呢,擅自改材料,谁怕谁啊!不过呢,还是建议你找领导说明一下情况,看看领导意见。
回复
19楼
好好看规范!!!
[
本帖最后由 rebary 于 2011-10-13 22:36 编辑 ]
回复
20楼
孩子,回家好好看看规范,别乱发言,会害死猫的!!!
回复
21楼
水泥管和塑料管,算下来管径,坡度不一样
回复