我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!
我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!
2楼
只要你关系到位 就是开工了都有变更材料的
回复
3楼
这个问题牵涉的方方面面很多。
先说技术方面:好像没有文件规定必须使用塑料管,但是改为混凝土管需核算水量、管道流速等方面是否满足规范要求,还有施工方面是否满足规范要求。这方面是设计单位应最关注的。说白了,就是技术方面必须没有问题,保护好自己先。
其次就看业主意见:一个项目从工可到施工图,想必经过了多个回合的论证、审批程序。到了最后还发生这方面的变更,就看业主意见了,如果业主么有意见,那让施工单位出个业务联系单就行了。
回复
4楼
可以改的,但要保证其流速、流量满足设计要求,且施工符合验收规范要求。
回复
5楼
我认为混凝土管和塑料管在使用功能上基本差不多
最主要方面是要搞清楚排水的水质,工业企业用PVC或PE排水管比较多,主要是防腐蚀,
要搞清楚废水PH值,氯根等指标,混凝土管是不耐酸或氯根腐蚀的,这是重点
回复
6楼
支持你的说法。
回复
7楼
可以变更,必须满足流速、流量的要求
回复
8楼
我觉得还有另外一个问题需要确认,就是这个厂区生产的污水是否有毒。。如果有毒,我觉得是不适合用水泥管,水泥管的渗透性比较大,容易污染周围的土壤甚至地下水。如果用塑料管,这样的问题就比较小。
回复
9楼
楼上的这个考虑是周到的。
[
本帖最后由 mpb32002 于 2011-10-12 20:46 编辑 ]
回复
10楼
可以变更,只要过水能力经过核算可以,从设计上说就可以,变更做好让业主给个变更委托,哪怕将来后面领导问起也可解释为,业主委托变更的,摆脱自己的责任
回复
11楼
恩,支持这位同行的看法。
回复