11G101-1楼板负筋直段长度满足La可不弯锚的问题
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年10月10日 19:48:15
只看楼主

1. 11G101-1第92页注7:楼板负筋直段长度满足La可不弯折。2. 个人认为该条应删除或加注说明。3. 对于以梁、圈梁为支点的楼板及顶层楼板,任何时候楼板负筋都应弯折15d。此时,如果按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工是非常不合适的。4. 对于以剪力墙为支点的中间楼层的楼板,按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工还是可以的。

2011年10月11日 20:10:35
12楼
哦,对了,小于3的情况忘说了,看我这记性。
我理解小于3d就该按照正常取值,即取la,相当于系数是1,其实这个系数在这种时候是不需要存在的啦,乘1跟没乘一样。
回复
sin_323
2011年10月11日 20:14:09
13楼
等会儿肯定有人出来喷你死扣规范,有心理准备啊。
不过我觉得有疑惑是好的,比起什么都不想却装作什么都明白好的多,而且你的几个问题真的把我问糊涂了,大家要是能讨论明白不是更好。

对于弯锚问题,图集似乎说是转换层,括号里有行字,那就是不包含顶层了,所以你的理解也对。正好验证了编写规范人的意图。

我的思维好像有点儿飘。
回复
dt333
2011年10月11日 20:14:52
14楼
还有一个问题,就是无论是板,还是次梁与主梁交接处,上部钢筋水平段要≥0.6Lab,这个依据是什么,我看规范写明“包括弯钩在内的锚固长度≥0.6Lab”
回复
被抛弃的小孩
2011年10月11日 22:02:28
15楼
真没语言了!保护层小于3D 就是乘1。
都说了锚固主要起作用的水平直段。


建议你去上个培训课
回复
被抛弃的小孩
2011年10月11日 22:08:39
16楼
回复13楼
条文7中的La是用于端支座板负筋的锚固。与图示La不一样哈,图示是指板底筋!!!
回复
nba-3000
2011年10月11日 22:19:56
17楼
这个没有错,平直段够一个锚固长度可以不弯锚,这个跟梁是一个道理
回复
yyc5795y
2011年10月11日 23:03:23
18楼

规范写了:保护层小于3D 就是乘1 ?
举个钢筋稍大些的例子:钢筋16mm,保护层厚度15mm(即相当于 1d), 敢直接只采用直锚Lab(不带弯折)吗?
回复
yyc5795y
2011年10月11日 23:11:26
19楼

条文7中的La如果是指端支座板下部钢筋的锚固,个人倒是能理解了。上部钢筋锚固用的都是Lab,看来不能跟注7中的La混淆。
回复
sin_323
2011年10月12日 07:57:56
20楼

混凝土规范GB50010-2010第8.2.1条第1款
好像说不能小于纵向钢筋公称直径

哈哈 有问题 找百度
回复
tiger_535
2011年10月12日 08:40:15
21楼
个人觉得满足锚固长度就行
回复

相关推荐

APP内打开