1. 11G101-1第92页注7:楼板负筋直段长度满足La可不弯折。2. 个人认为该条应删除或加注说明。3. 对于以梁、圈梁为支点的楼板及顶层楼板,任何时候楼板负筋都应弯折15d。此时,如果按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工是非常不合适的。4. 对于以剪力墙为支点的中间楼层的楼板,按“楼板负筋直段长度满足La可不弯折”施工还是可以的。
楼主理解规范不到位,建议参加一级注册结构工程师考试,能大大提高你的规范理解能力。首先看看施兰青的应试指南
回复
23楼

今天看的怎么都是些这问题啊。
回复
24楼
我也觉得是这样,,楼主应该理解错了,直锚长度够了就不用弯折了
回复
25楼
再次诚心的回复一次!
楼主,你看图集思维不连贯,15mm小于了5D,那么这时在锚固长度范围内是需要加横向构造钢筋。这样锚固是受到了横向钢筋的约束。
请问直锚有何不可用!
回复
26楼
规范有“(投影长度)”,应该是指投影后的平直长度,而不是展开总长
回复
27楼
感谢此帖,让我了解了自己的水平,决定看书了~~

回复
28楼
我想楼主的疑问应该在看了上面的回答后已经解决了。图集的7注释所说的钢筋和楼主所纠结的根本就不是一回事。个人感觉支座负筋更多的时候是偏向于构造配筋,其与第7条并不是同一指向。受力筋的锚固都有这么一说,在满足锚固要求的前提下,可以不弯折。个人观点,请高人指正。
回复
29楼
10#将规范读得真的很细致,佩服!
个人也认为对于锚固长度修正系数规范的表达不够严谨,缺少保护层厚度<3的的情况说明。
同时8.3.1.3条锚固于梁上的板支座筋在梁内保护层厚度几乎不可能大于5d,例如,一类环境中板的混凝土保护层按15取,支座钢筋8,不知道该怎样设置横向构造钢筋?困惑啊
回复
30楼
我觉得你把规范当圣经去研究了,图集只不过是人总结出来的
回复
31楼
楼主应该详细阐述你不同意的理由。。。。。。。。。
这样才有讨论性。。。。。。。
希望以后论坛多点这样的,,,
回复