我迷糊了!都是“梁”惹的祸!~求高人指教!
梦想启航0207
2011年10月10日 13:05:39
只看楼主

求高人指教!基础为桩基础,地下室外侧挡土墙下到底该如何设计?!关于墙下结构说法很多,比如以地下室7m跨7.2m高300厚的挡土墙——①有的说挡土墙视为深梁,墙下桩基之间设500x700的基础梁,全梁加密,用于抗扭;②也有说根本就不用设梁; ③更有说法是视挡土墙为一般的填充墙,下设600x800的承台梁+多个直径400的小桩。我迷糊了!!以上3种情况并非说说而已,而是3个不同地区的设计院实际工作中的设计方法

求高人指教!基础为桩基础,地下室外侧挡土墙下到底该如何设计?!
关于墙下结构说法很多,比如以地下室7m跨7.2m高300厚的挡土墙——①有的说挡土墙视为深梁,墙下桩基之间设500x700的基础梁,全梁加密,用于抗扭;②也有说根本就不用设梁; ③更有说法是视挡土墙为一般的填充墙,下设600x800的承台梁+多个直径400的小桩。
我迷糊了!!以上3种情况并非说说而已,而是3个不同地区的设计院实际工作中的设计方法
免费打赏
无名小草
2011年10月14日 18:44:05
22楼
学习了。。说的很在理。。
回复
berean
2011年10月15日 15:31:30
23楼
其他部位都用桩,这个地方如果用扩展基础满足承载倒也可以吧?问题是沉降,不过似乎问题也不大,边上沉降一般较小啊,所以你只要满足承载就OK了吧,个人意见
回复
tumugongchengxij
2011年10月15日 22:42:19
24楼
墙下的基础还是要和桩基连在一起,要不会沉降不均
回复
chongyajiji
2011年10月16日 10:14:25
25楼
三种做法都可以,不设梁墙做深梁,直接在强下布桩,可以设暗梁在梁下布桩,也可以设一般梁,此时可以把墙做荷载输到梁上,偏安全
回复
迟来的喜悦
2011年10月17日 09:26:37
26楼
1.竖向荷载效应计算时,按深梁计算,配筋按深梁要求;2.水平荷载效应计算(即按挡土墙)时,可根据墙板周边实际水平支承情况按四边支承板或下固上铰单向板计算,一般情况采用下固上铰单向板计算,但墙下桩至少应设置双排,或有筏板基础为墙板的固接支座。墙板的最终配筋应同时满足上述两个计算结果。
回复
enorenor
2011年10月17日 15:01:59
27楼
羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕羡慕
嫉妒嫉妒嫉妒嫉妒嫉妒 嫉妒
回复
hhj2005
2011年10月18日 09:35:12
28楼
学习一下
回复
书墨
2011年10月18日 10:18:49
29楼
我觉得,外墙可以按深梁考虑,但是一般我都会设构造地梁
回复

相关推荐

APP内打开