位于地下一层的柴油发电机房,很多工程都是采用气体灭火,但是,这个就牵涉到一个问题,自然进风的竖井及穿墙的风管要设置火灾时关闭的阀门吗?发电机的排风出口处呢,也要设置电动阀门吗?
位于地下一层的柴油发电机房,很多工程都是采用气体灭火,但是,这个就牵涉到一个问题,自然进风的竖井及穿墙的风管要设置火灾时关闭的阀门吗?发电机的排风出口处呢,也要设置电动阀门吗?
2楼
是的,要保证密封性
相关的控制要求提电气,保证火灾时关闭
回复
3楼
是的,是的,是的,要确保它的密封性.
相关的控制要求提电气,保证火灾时能关闭
回复
4楼
出了保证气密性,还要考虑气体灭火后气体的排放
回复
5楼
不需要的,只是在储油间的风管上接一个70度的防火阀就可以了。以前进排风风管上要设密闭阀,但是今年新的图集上密闭阀也不要求设置了。
回复
6楼
是哪本图籍啊,能不能说说?
回复
7楼
这个应该是人防中的柴油发电机房吧
回复