家庭配电漏电开关偶有跳闸分析
wusdsg
wusdsg Lv.11
2011年10月10日 11:16:18
只看楼主

现实中时有家庭的配电漏电开关在偶然中时有跳闸,但是线路未见问题。据我碰到的几例分析,应该是采用三脚插头的电器使用时比较容易引起这样的现象,究其原因我分析的是电器的PE线和电器的电路板中的电源线某线在使用开机时产生漏电电流(有条件的可以看看电路图电源部分的电路就明白)引起漏电开关动作。以电脑分析,某人家的电脑偶尔在一开机中漏电总闸就漏跳,但是在送电后再开机一般都能使用,但是这样还是对用电不方便,叫到我去看,测量检查都在正常范围,想后采用一二脚插线排从墙上引出,电脑插到插排上,经这样试用一段日子没有出现漏跳,将电脑的电源更换为名牌的后正常。为了清楚原因,将拆下的电源打开观察,未见碰线的地方,测电路板未见漏电,画出电路分析,估计最大问题是在电源处的两个电容(在L线和N线各用一个电容和PE线连接,应该是作静电泄放)有问题,拆下用万用表测量未见漏电,用电容表测量其中一个电容容量变少(标称1KV/222M),更换相同容量的电容后正常。这就是漏电开关跳闸的原因了,由于二电容不平衡,产生电位差,在PE线上出现电流,当达到漏电开关的漏电动作值时就会令漏电开关动作。

2011年10月13日 10:18:23
12楼
楼主很认真啊,把电容拆了分析。
回复
zsqroger
2011年10月13日 10:21:46
13楼
牛分析的太好了!
回复
tangfang007
2011年10月13日 10:44:15
14楼
楼主就是楼主,牛!!!!!!
回复
qer168
2011年10月13日 16:31:24
15楼
要向楼学习才行...~~~~
回复
wusdsg
2011年10月13日 16:31:37
16楼
嗯,原理还是你分析得透彻!学习了
回复
tscjd
2011年10月13日 17:11:04
17楼
多谢,解决了我心中的疑问,上次跳闸的原因找到啦!
回复
lance_co
2011年10月13日 17:15:55
18楼
楼主分析的让我明白了,楼主真高手,真楼主,谢谢
回复
碧野南山
2011年10月13日 20:03:46
19楼
电子设备都有高频谐波干扰,为了抗高频干扰往往加抗干扰电路,加高频滤波电容是最简单的。也可以说滤掉了就是泄放了---产生漏电了。
回复
zgmdxx
2011年10月16日 09:45:51
20楼
楼主很用心,分析的有道理
回复
sunfengfeng2002
2014年06月18日 11:46:18
21楼
倾佩楼上的细致
回复

相关推荐

APP内打开