现实中时有家庭的配电漏电开关在偶然中时有跳闸,但是线路未见问题。据我碰到的几例分析,应该是采用三脚插头的电器使用时比较容易引起这样的现象,究其原因我分析的是电器的PE线和电器的电路板中的电源线某线在使用开机时产生漏电电流(有条件的可以看看电路图电源部分的电路就明白)引起漏电开关动作。以电脑分析,某人家的电脑偶尔在一开机中漏电总闸就漏跳,但是在送电后再开机一般都能使用,但是这样还是对用电不方便,叫到我去看,测量检查都在正常范围,想后采用一二脚插线排从墙上引出,电脑插到插排上,经这样试用一段日子没有出现漏跳,将电脑的电源更换为名牌的后正常。为了清楚原因,将拆下的电源打开观察,未见碰线的地方,测电路板未见漏电,画出电路分析,估计最大问题是在电源处的两个电容(在L线和N线各用一个电容和PE线连接,应该是作静电泄放)有问题,拆下用万用表测量未见漏电,用电容表测量其中一个电容容量变少(标称1KV/222M),更换相同容量的电容后正常。这就是漏电开关跳闸的原因了,由于二电容不平衡,产生电位差,在PE线上出现电流,当达到漏电开关的漏电动作值时就会令漏电开关动作。

2014年06月18日 12:04:26
22楼
楼主分析的有道理,多来来教教我们!{:2_77:}
回复
huanghui99
2014年06月22日 22:33:29
23楼
楼主高手,学习了。
回复
zcyzdqk
2014年06月24日 17:26:10
24楼
赞同楼主观点
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年06月24日 17:51:37
25楼
我家电脑经常金属壳带电,电的手麻,用电笔测时很亮,不知道是不是楼主分析的原因。:)