【请教】地暖布置管道交叉的问题
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2011年10月10日 10:11:26
来自于采暖供热
只看楼主

请问分集水器设置在卫生间时,卫生间那个回路经常和分集水器前的供水水管道交叉 这种情况有什么弊端吗 谢谢了

请问分集水器设置在卫生间时,卫生间那个回路经常和分集水器前的供水水管道交叉 这种情况有什么弊端吗 谢谢了
免费打赏
zyw980549140
2011年10月16日 13:57:07
22楼
可以做分层、分户供回路,立管走管井应该会好点。
回复
ehz_97
2011年10月16日 20:19:05
23楼
根据以往实际经验,有分水器的卫生间都不需要设采暖管,密集管道就能满足卫生间的采暖需要。其他部位有交叉,可以采用专用的交叉搭接弯头。
回复
wangyanvilla
2011年10月17日 13:59:38
24楼
学习,一起探讨
回复
liujiawei12345
2011年10月17日 19:57:11
25楼
谢啦。我只有明白了
回复
coral_xns
2011年10月18日 16:25:06
26楼
我们这儿是分集水器看情况布置。尽量放在可以不交叉的地方。实在交叉也没关系。卫生间装暖气片。