求教 关于桥梁抗震计算的问题
moonsads
moonsads Lv.2
2011年10月09日 18:30:37
来自于桥梁工程
只看楼主

最近做一个桥台的抗震计算,计算出水平力后。桥台盖梁受水平力作用,产生水平方向的剪力和弯矩。这样原本桥台盖梁的侧面钢筋就成为抵抗水平力和弯矩的主筋。我要问的是,这样的话,梁的主筋是不是就应该满足最小配筋率的要求?如果是的话,那侧面钢筋用12的就远远不够了···

最近做一个桥台的抗震计算,计算出水平力后。桥台盖梁受水平力作用,产生水平方向的剪力和弯矩。这样原本桥台盖梁的侧面钢筋就成为抵抗水平力和弯矩的主筋。我要问的是,这样的话,梁的主筋是不是就应该满足最小配筋率的要求?如果是的话,那侧面钢筋用12的就远远不够了···
免费打赏
成工工
2011年10月10日 11:06:38
2楼
路过 过来学习
回复
liyong519912
2011年10月10日 14:45:17
3楼
难不成你计算的主筋的配筋率不在最小配筋率之上的么? 这个我还没计算过,也没看过 学习学习
回复
yy60132027
2011年10月11日 09:37:07
4楼
貌似很难的问题哦~~学习学习哦~~~
回复
moonsads
2011年10月11日 12:40:57
5楼
这个问题已经解决的,桥台抗震验算是计算桩身强度,不用计算盖梁