105m不设缝的框架结构各位是否做过?如何处理收缩及温度应力问题.大虾们帮帮忙,最近刚碰到这样一个棘手的工程!
105m不设缝的框架结构各位是否做过?如何处理收缩及温度应力问题.大虾们帮帮忙,最近刚碰到这样一个棘手的工程!
2楼
收缩后浇带
回复
3楼
好像是不够额,还得增加温度应力配筋,就是不知道怎么搞
回复
4楼
1 设置后浇带或膨胀加强带
2 双层双向配钢筋
3 配置温度钢筋
回复
5楼
有条件用有限元软件算一下,看看大小再想措施
回复
6楼
不建议这样做
后浇带只能解决施工中混凝土的收缩。
工程完成后的使用过程中 混凝土的收缩没法解决,裂缝难免出现。
105m 太长了
回复
7楼
用有限元软件算一下,主要参数是温度变化的范围
回复
8楼
最好留缝,实在没法只有多留几条膨胀后浇带。
回复
9楼
超长结构,通常的做法是按温度区段设置温度缝,当不设温度缝时,应采用其它措施降低温度的影响。温度引起的结构变形有两方面,一是施工过程中混凝土硬化收缩引起的变形,一是使用过程中室内外温差引起的变形,所以应从两方面入手降低其影响。
一、控制施工阶段混凝土收缩带来的影响:
1、控制混凝土水灰比,减少水化热;
2、混凝土采用碎石,不要采用卵石,以增强骨料与水泥的粘结力;
3、混凝土中参入膨胀剂补偿混凝土收缩;
4、在温度区段内设后浇带,在施工阶段释放掉混凝土的收缩量;
5、施工时注意养护。
二、控制使用阶段室内外温差的影响
1、加强屋面保温,降低内外温差对顶层结构的影响;
2、顶层楼板加强配筋,并且采用通筋;
3、加强结构外层结构配筋,框架的话将框架梁腰筋改为扭筋并适当加大;
4、目前,由于节能的需要,建筑外墙面粘贴保温材料,对降低温差对外层结构的影响也有帮助。
除以上采取的一些施工和构造措施,温度影响也可通过计算确定,但温度影响很复杂,很难计算清楚,所以应以概念和构造为主。
回复
10楼
那么长的结构,为什么不设缝呢,即便是用大家说的这些办法,估计造价就会高了,想不明白