求助,有台33千瓦的电梯,硬启动,电缆16平方非标,供电无补偿,现在启动就跳断路器,想加电容补偿,请各位大侠指点,加什么型号的合适~~谢谢

求助,有台33千瓦的电梯,硬启动,电缆16平方非标,供电无补偿,现在启动就跳断路器,想加电容补偿,请各位大侠指点,加什么型号的合适~~谢谢
免费打赏
dianqipanli
2011年10月09日 20:36:22
2楼
是施工升降机吧?正规住宅电梯似乎没有硬启动的。
回复
不下棋的棋手
2011年10月10日 11:51:20
3楼
电梯功率因素低,启动电流大,33千瓦的电梯,硬启动配电缆16平方太小,可见断路器也偏小,所以断路器启动就跳闸
回复
tg_gsj
2011年10月10日 12:01:59
4楼
断路器最少配125A的。。
回复
chaoxy118
2011年10月10日 13:39:08
5楼

为什么必须配125A的?
回复
lennie1219
2011年10月10日 13:56:18
6楼
如果这个电梯是三相的,选个100框架80A的就可以了,选带电动机保护的塑壳。
回复
yuexingyufs
2011年10月10日 14:15:12
7楼

正解
回复
feidankt66
2011年10月10日 15:33:09
8楼


对 完全正确。
回复
wangq1238
2011年10月10日 16:38:09
9楼
启动电流很大,额定电流也有60-70A
回复
eaglefy
2011年10月10日 17:16:25
10楼
我加一组16k的补偿电容,应该没问题吧~主要是我们现场供电,甲方没有配补偿柜,
回复
hsa8
2011年10月10日 17:19:14
11楼
呵呵,基础问题,时间长啦就知道怎么解决。