我们单位修建一座特大桥,有560片30米预制梁,每片大梁约75吨。预制、张拉完毕后,就开始往桥上吊运。我们的吊装方式为:龙门吊, 6线滑车组、吊具梁(2.3米宽、和预制梁一样宽度),43mm 钢丝绳兜底挂吊具吊运。吊装中梁还好办,中规中举,吊装、落梁、运输、架设。但是,遇到边梁就不好办了,边梁少5个横隔板,约5吨,吊装时,边梁往有横隔板的一方偏倒约10度,看起来很是危险,因为大梁没有预留吊装孔道,只能兜底吊装。在龙门吊提梁运输时,不敢受到任何的外力影响,害怕大梁偏转倾倒。
同行们在遇到相同的情况是怎么处理的呢?是不是应该从施工方法上解决安全问题?
后来经过和总工施工人员的协商,最终采用更换吊具孔,调节钢丝绳的角度,解决了这个问题。
欢迎大家热烈讨论!