急,新桩基础与旧的桩重叠怎么办?
icefirefly1
2011年10月09日 14:47:07
来自于地基基础
只看楼主

红色的为原桩基础,我该怎么办,求大侠支招。原来的桩基没有资料,没法利用,并且柱子也不能移动。谢谢![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-10-9 18:48 编辑 ]

红色的为原桩基础,我该怎么办,求大侠支招。
原来的桩基没有资料,没法利用,并且柱子也不能移动。
谢谢!

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-10-9 18:48 编辑 ]

21313.jpg


3213414.jpg


321341432.jpg

免费打赏
ok_lgl
2011年10月09日 15:17:39
2楼
不知道,同求解决方法
回复
txwd1985
2011年10月09日 15:26:33
3楼
怎么会在旧桩的附近再弄新桩,设计的时候应该避开啊
回复
ns224205
2011年10月09日 16:51:28
4楼

如果旧桩能用的话,第一张图直接改3桩承台,第二张图改4桩承台(2根旧桩+2根新桩),第三张图改承台尺寸(2根旧桩+1根新桩)。
如果旧桩不能用的话,2桩承台改3桩承台、3桩承台转动角度躲开旧桩就可以了。
回复
zyj4578646
2011年10月10日 12:45:00
5楼

2、施工过程中先处理旧桩,将旧桩凿除一定的高度!再用土方或砂石回填至基底。
回复
liuxiaolongcbmi
2011年10月10日 12:50:06
6楼
这个问题得高手回答了
回复
zfcinema
2011年10月10日 15:08:06
7楼
这样只能解决原桩不作承载用,现在挨这么近,新桩沉桩有困难。可以考虑对旧桩检测,加以利用。
回复
三宝牛图
2011年10月10日 15:34:17
8楼
我继续关注!
回复
kekebo1978
2011年10月10日 16:03:37
9楼
我以前遇到过的!通过设计院将该承台中心位置不变,转动45度,就可以解决!最起码您上面发的三张图的问题就可以解决
回复
執著
2011年10月10日 16:22:48
10楼
第一张 、第三张可以利用
回复
執著
2011年10月10日 16:23:12
11楼
不想利用,旋转下承台都能避开
回复