明天要浇混凝土了,请问这样的地梁有问题吗?
amwdpje
amwdpje Lv.2
2011年10月09日 13:24:31
来自于建筑施工
只看楼主

民房建筑。上图,

民房建筑。上图, IMG1009115600.jpg IMG1009115700.jpg IMG1009115701.jpg IMG1009115800.jpg IMG1009115801.jpg IMG1009115900.jpg IMG1009115901.jpg IMG1009120000.jpg IMG1009120400.jpg

IMG1009115600.jpg


IMG1009115700.jpg


IMG1009115701.jpg


IMG1009115800.jpg


IMG1009115801.jpg


IMG1009115900.jpg


IMG1009115901.jpg


IMG1009120000.jpg


IMG1009120400.jpg

fanxing416
2011年10月10日 11:19:59
12楼

加密区的间距基本和其他地方一样、、、
回复
玉树凌风
2011年10月10日 11:21:15
13楼
你没发现地梁角钢筋有问题吗,另外梁内柱子箍筋也有问题;模板是否检查过还有就是清人仓.
回复
hengjiuyi
2011年10月10日 11:42:42
14楼

6、柱子支模不符合要求。
回复
linfeng008
2011年10月10日 11:45:34
15楼
怎么没垫层的。。。。而且侧模没加固,模板与模板之间拼缝不严密。
回复
xiaojidam
2011年10月10日 11:48:06
16楼
箍筋怎么没加密啊? 离柱子也太远了吧……
回复
muxin_0514
2011年10月10日 12:41:38
17楼
首先一条,怎么会没有垫层呢?肯定是不对的。还是问问设计吧。
回复
lizonfan123323
2011年10月10日 12:49:39
18楼
模板加固太随意,柱子上怎么看不到箍筋啊!
回复
cdtuzihs
2011年10月10日 12:54:38
19楼
垫层是硬伤 没有垫层就是搞笑
回复
rlg123
2011年10月10日 13:18:24
20楼
基础梁(十字)搭接头处的支座钢筋搭接不符合规范要求,应整改。
回复
feixiayue2000
2011年10月10日 13:19:14
21楼
这个应该是农村里盖房子的,不能用现行建筑施工标准来衡量,只要基础夯实好了,盖房子不超过3层就行,没问题的。
回复